Me gustaría preguntar, ¿por qué el transmisor de presión de brida única necesita cortar la pequeña señal al medir la presión? El rango de medición es -100-1000kpa. Cuando el transmisor de presión está por debajo de 10 kpa, la pantalla del transmisor de presión es 0. El fabricante dijo que la pequeña señal se corta. ¿Es esto cierto? por qué
La eliminación de pequeñas señales se considera principalmente desde la perspectiva de los circuitos analógicos. La señal no es fácil de emitir. A menudo se utilizan instrumentos tipo DDZ-2. La pequeña eliminación de señal de la que estamos hablando ahora es principalmente para evitar fluctuaciones. Pero en su descripción, ¿no es que la pequeña señal se corta, que un manómetro con un manómetro de vacío se corta antes de que la presión negativa alcance la presión negativa? Puede que haya algún problema con el reloj ~
Sí, debo usar presión negativa para medir el vacío a -100 kpa.
Eche un vistazo a la configuración del rango de medición y verifique visualmente que el rango de medición haya sido migrado ~
No hay problema con el rango de medición, sigue siendo -100-1000
¿Qué significa transmisor de presión de brida única? ? ¿Qué se mide? ? ¿Presión manométrica? ? ? ¿Nivel de líquido? ? ¿aún? ? Para la presión manométrica, simplemente ajuste el valor cero directamente a la presión atmosférica. Sin embargo, el rango es de -100 a 1000. ¿Qué tal medir el vacío? ……¡No importa si entiendo la pregunta o no! ! ……Pero según la inspección visual, ¡supongo que hay un problema con el ajuste a cero! ¡Reajustar el punto cero con precisión debería resolver el problema!
El pequeño corte de señal es para el flujo de medición de presión diferencial, ¿verdad? ¿Por qué debería utilizarse el pequeño corte de señal al medir la presión? Incluso si es -100 a 10, he cortado un rango tan grande. ¿Se cortan las pequeñas señales?
Según el rango que mencionaste, el medidor debería mostrar 9,09% bajo presión atmosférica. Pruebe la corriente de salida y observe el diafragma del medidor. ¡Probablemente haya algún problema con el medidor! El corte de señal pequeño es para evitar perturbaciones. Se usa comúnmente para flujo general, ¡pero no para presión! ¡Contacta con el fabricante y pregunta!
¿El transmisor de presión necesita un pequeño corte de señal? Parece que solo se necesita un transmisor que mida el caudal mediante presión diferencial, ¿no? Si la fluctuación es grande, puede ajustar la amortiguación. . . No lo he visto. . . ignorante e ignorante~~~~
¿Se muestra el valor PV? ¿Cuál es el valor fotovoltaico en una atmósfera? Además, corresponde a una salida de 4-20mA, ¿verdad? Se recomienda calibrar el reloj.
Brida única, ¿se refiere al tipo con "diafragma de aislamiento"? (y posiblemente capilares)
Una brida única es un tipo de transmisor de presión de diafragma capilar. Lo aprendí. Consulté al fabricante y le dije que, en general, medir el flujo requiere una pequeña interferencia de señal, lo que provoca que señales falsas afecten la medición del flujo. El fabricante respondió que también es necesario medir la presión. Yo también estaba borracho y dije que se habían cortado demasiadas señales pequeñas. Lo llevé a reparar hoy y no sé cómo hacerlo. Ahora que este medidor es nuevo, me preocupa que la medición de la presión negativa sea inexacta. Este medidor está fabricado en China y es principalmente económico. De ninguna manera, yo también quiero usar EJA.
Bien, no es necesario cortar la pequeña señal al medir la presión. Solo necesitas cortar la pequeña señal al medir el flujo. El fabricante te está engañando.
El fabricante dice tonterías. ¿De dónde viene la presión? La razón para cortar la señal pequeña es porque cuando el caudal es muy pequeño, dado que el caudal y la presión diferencial están en una relación de raíz cuadrada, la señal de error con su precisión se amplificará mucho, lo que equivale a una fuerte caída en el nivel de precisión. Los datos medidos se consideran insignificantes antes de cortarlos. La presión es la que sea. No existe tal cosa. Su pregunta es: o hay un problema con el elemento de medición del medidor o los datos incorporados están cortados. Es lo mismo que dijo el cerdo de arriba, porque hay un problema con su punto cero y se ve obligado a ponerlo a cero. Obviamente, esto es un problema con la precisión del producto. ¿La especificación de su transmisor dice 0,075%? Debe requerir al menos una precisión de escala completa del 0,1%.
La mayor parte del corte de señal pequeña es para flujo. No hay un pequeño corte de señal para la presión. Sólo se puede decir que hay una zona sensible. El tuyo está demasiado torcido.
¿El transmisor de presión corta la señal pequeña? ~~Obtuve algunos conocimientos ~~ jaja~~
1. Quiere medir la presión negativa. ¿Cuál es la presión cuando el proceso es normal? 2. Transmisor de presión de diafragma de Runyi, ¿cuál es la presión mínima que puede medir su sistema de fluido de llenado de diafragma? 3. Se cortan 10 KPa. ¿Es una unidad de presión absoluta o una unidad de presión manométrica?