Transmisión de larga distancia por cable de señal.

2016-03-15View Original

Thread Content

La distancia de transmisión de señal desde la sala del gabinete hasta la sala de control es de más de 600 metros. El tipo de señal es una señal de conmutación. Se utiliza principalmente para señales importantes como luces indicadoras y botones de arranque y parada en la consola auxiliar. No se puede utilizar la transmisión de fibra óptica y no hay una estación remota de E/S. ¿Tienen sus expertos alguna buena solución? Muchas gracias~
Reply #22016-03-15
Los cables de instrumentos normales están bien y no se utiliza la capa protectora. ¿Cuál es el problema? :o
Reply #32016-03-15
La DI remota entre la sala de control central y el gabinete en el sitio es lo que se llama el botón de la consola auxiliar. Se utiliza principalmente para bloquear el apagado del sistema SIS. Requiere una conexión de cable duro. Los cables multiconductores habituales son suficientes. Si le preocupa que la distancia de transmisión sea demasiado larga, aumente la sección transversal adecuadamente. Por ejemplo, no elija 1,0 mm2, elija al menos 1,5 mm2. 600 metros se considera una distancia normal.
Reply #42016-03-15
Principalmente porque la distancia de transmisión es un poco grande y me preocupa la atenuación de la señal.
Reply #52016-03-15
2* No hay ningún problema con el cable de control 1,5, incluso si la señal de control de 4~20 mA se transmite a 1000 metros, no hay ningún problema.
Reply #62016-03-15
En el lugar se encuentran atenuación de la señal e interferencias.
Reply #72016-03-15
No hay problema con 600 metros de cable de 1,5 mm2. Si le preocupa, puede utilizar un cable de 2,0 mm2.
Reply #82016-03-15
Al transmitir una señal de conmutación, la distancia es de solo 600 metros. ¿Todavía te preocupa la atenuación de la señal? Simplemente utilice cables de instrumentos normales y no habrá ningún problema.
Reply #92016-03-15
A una distancia de 600 metros, ¿hasta qué punto puede disminuir el valor de conmutación? Un cable de señal normal debería ser suficiente.
Reply #102016-03-16
Si se trata de una cantidad analógica, ¿existen requisitos especiales para la especificación del cable?
Reply #112016-03-16
Los cables blindados habituales y el cableado punto a punto no suponen ningún problema.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.