HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Salida de punto cero del sensor

2016-03-16View Original

Thread Content

¿La salida de punto cero del sensor es diferente cada vez? ¿O cada sensor es diferente? Por ejemplo, en mi sistema tengo dos PT100 con las mismas especificaciones y modelo. ¿Puedo intercambiar los conectores de estos dos PT100? ¿Afecta a la precisión de las mediciones de mi sistema?
Reply #22016-03-16
¿Qué significa intercambiar las conexiones de las dos resistencias térmicas? ¿Quieres decir que los valores de temperatura que muestran estos dos termistores en el DCS son diferentes? Se pueden calibrar las resistencias térmicas; también es posible que haya problemas con el equipo a medir. La temperatura en diferentes partes seguramente será distinta
Reply #32016-03-16
Quiero decir, estas dos termorresistencias ya fueron calibradas antes. Ahora voy a intercambiar los cables de los conectores aeronáuticos de ambos. Es decir, se utiliza A para medir la posición antes de medir B. ¿Acaso los resultados de las mediciones ya no son precisos? Como anteriormente se realizó la calibración del dígito cero presionando B, ahora que el conector está conectado a A, ¿es necesario realizar una nueva calibración?
Reply #42016-03-16
Estrictamente hablando, una vez que el circuito ha sido calibrado con éxito, ninguno de sus componentes puede reemplazarse arbitrariamente, ya que esto podría afectar la precisión del circuito. Sin embargo, en la práctica, los errores que se producen al intercambiar equipos que han superado individualmente las pruebas son aceptables.
Reply #52016-03-16
Estrictamente hablando, todos son diferentes; sin embargo, dentro del margen de error permitido son aceptables. Los sensores que son idénticos y han sido calibrados correctamente pueden intercambiarse.
Reply #62016-03-16
Las resistencias térmicas no se pueden calibrar, ya que son elementos primarios; si se dañan, simplemente hay que reemplazarlas por otras del mismo modelo. En cambio, los transmisores de temperatura correspondientes sí se pueden calibrar

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.