2016-03-16View Original

Thread Content

¿Cuál es el nivel mínimo de líquido para el techo flotante interno? ¿Existen estándares internacionales o nacionales?
Reply #22016-03-16
La altura de soporte del flotador suele ser de 1,7 a 1,8 metros; por eso, el nivel de líquido mínimo se establece generalmente en 2,0 metros, para evitar que el flotador llegue a su posición más baja y afecte el sellado.
Reply #32016-03-16
Los clientes extranjeros deben basarse, de preferencia, en las normas estadounidenses
Reply #42016-03-17
El nivel mínimo de líquido en nuestras tarjetas de proceso se establece generalmente en 2,5 metros
Reply #52016-03-22
El nivel mínimo debe estar entre 20 cm y 50 cm por encima de la altura de los soportes de la plataforma flotante; no debe ser inferior a la altura a la que la plataforma flotante comienza a elevarse, y se debe evitar la zona no medible

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.