¿Cuáles son los requisitos de distancia de seguridad contra incendios entre los tanques subterráneos de etanol y otras construcciones?

2016-03-17View Original

Thread Content

Este post fue editado por última vez por hjhjxnyt el 17-3-2016 a las 14:35. Para un proyecto farmacéutico, se necesitan instalar dos tanques de almacenamiento de etanol de 5 m³ cada uno. Se pretende que sean subterráneos (pero no enterrados). ¿Cuál debería ser la distancia de seguridad en materia de incendios con respecto a otros edificios? 1. De acuerdo con el punto 4.2.1 de las “Normas de prevención de incendios en el diseño arquitectónico”, no se menciona nada respecto a las zonas de tanques subterráneos. ¿Deberían considerarse iguales a las zonas de tanques en superficie? 2. De acuerdo con la norma “Normas para el diseño y construcción de estaciones de servicio para combustible y gas para automóviles”, punto 4.0.9, nota 3, la distancia entre los tanques subterráneos de LNG, los tanques enterrados de LNG y los tanques semienterrados de LNG y las estructuras construidas fuera de la estación debe ser, respectivamente, no menor al 50%, 70% y 80% de la distancia de seguridad establecida para los tanques de LNG en superficie, según esta tabla. Además, dicha distancia no debe ser inferior a 6 metros. ¿Se puede referirse a esta norma para los tanques de almacenamiento de etanol? 3. En la norma “Especificaciones para el diseño y construcción de estaciones de servicio de automóviles”, sección 7.1.5, se estipula que los tanques de almacenamiento de GLP deben instalarse estrictamente en interiores o en sótanos. Se trata de una disposición obligatoria, ya que la densidad del gas GLP es mayor que la del aire; asimismo, la densidad del vapor de etanol también es superior a la del aire. ¿Es posible fabricar tanques de almacenamiento subterráneos? Espero que los expertos con experiencia puedan darme algunos consejos. file:///C:\DOCUME~1\liujx\LOCALS~1\Temp\G@YVKCPZR)X}3UKB(_VF`LW.giffile:///C:\DOCUME~1\liujx\LOCALS~1\Temp\G@YVKCPZR)X}3UKB(_VF`LW.giffile:///C:\DOCUME~1\liujx\LOCALS~1\Temp\G@YVKCPZR)X}3UKB(_VF`LW.gif
Reply #22016-03-17
El nivel de peligro de incendio para los tanques de almacenamiento de etanol es Clase A. Los tanques de almacenamiento de tipo A no deben estar enterrados ni semienterrados; deben estar ya sea en superficie o enterrados.
Reply #32016-03-17
Entonces, ¿por qué los tanques de almacenamiento de GNL pueden ser subterráneos y semisubterráneos? Además, ¿no se pueden instalar bajo tierra los tanques de almacenamiento de etanol de pequeño tamaño? La realidad es que muchas pequeñas unidades de extracción vegetal construyen sus tanques de etanol bajo tierra o semienterrados. Este es un tema que siempre ha generado dudas; por favor, espero que el moderador pueda orientarme
Reply #42016-03-17
Debido a que las normas de ejecución son diferentes, y además la autoridad de supervisión emite constantemente nuevas directrices, resulta realmente difícil de explicar. Principalmente, las formas subterráneas y semisubterráneas son las que suelen presentar problemas. En efecto, muchos tanques de etanol se construyen bajo tierra o semienterrados, pero ahora hay muchos que, tras ser inspeccionados por expertos, requieren reformas. Para evitar problemas en el futuro, no se recomienda hacer un tratamiento subterráneo que no sea enterramiento.
Reply #52016-03-17
Sí, se pueden instalar directamente en el suelo o enterrarlos. Las normas también son bastante claras al respecto. Pero, como vi en la norma 4.2.2, realmente se establecen requisitos de separación entre los tanques de almacenamiento de líquidos de tipo A y B, ya sean de tipo superficial, subterráneo o semisubterráneo. En realidad, los propietarios eligen el sistema subterráneo para ahorrar espacio. Por eso, buscan saber si la distancia requerida puede ser menor que la de los sistemas superficiales. Sin embargo, cuando se entierran los tanques, resulta difícil realizar tareas de mantenimiento

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.