2016-03-18View Original

Thread Content

Los dos transmisores de presión Rosemount defectuosos fueron reparados por el fabricante. Ayer, después de instalarlos, se modificó el rango de medición mediante Hart; una unidad se configuró sin problemas, pero en la otra, tras la conexión, el siguiente paso mostró que el acceso estaba restringido. Solicito la ayuda de los expertos para resolver esta duda.
Reply #22016-03-18
¿Qué modelo es? ¿Está protegido contra escritura? ¿Puede enviar el texto de la imagen del indicio?
Reply #32016-03-18
Parece que arriba hay un puente de protección contra escritura; consulta detalladamente el manual del transmisor
Reply #42016-03-22
Debería haber puentes; ya me pasó una vez antes; había que cambiar los puentes en el cabezal.
Reply #52016-03-26
Primero mira los jumpers, luego la versión DD. Es posible que el transmisor se haya actualizado, pero la versión de su hand-held sea anterior.
Reply #62016-04-02
¿Estás utilizando una versión original del 375 o del 475? Algunos dispositivos de fabricación nacional podrían presentar estos problemas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.