Thread Content
Los transmisores de Yokogawa siempre muestran valores incorrectos. ¿Cuáles podrían ser las razones?
:(Tu pregunta es muy general. Hay muchas razones por las que algo puede ser impreciso. Realmente es difícil decir cuál es el problema. Procesos, diseño, adquisiciones, calidad, instalación, mantenimiento. . . . . Muchos aspectos pueden ser causa de imprecisiones
¿En qué sentido no es válido? ¿Podría describirlo con más detalle? Gracias
Las razones son diversas: si la instalación de los elementos de medición (placas de orificio, etc.) se realiza de acuerdo con las normas; si los tubos de medición presentan fugas; si hay interferencias electromagnéticas intensas en el lugar; si los cables de señal son aislados; si el transmisor está calibrado correctamente; y si los parámetros del medidor de flujo están configurados adecuadamente...
Procesos, diseño, adquisiciones, calidad, instalación, mantenimiento. Todos los pasos son bastante importantes, ¿sí?
La pregunta es demasiado general; hay muchas razones. Por ejemplo, si los parámetros de proceso no se proporcionan correctamente, el cálculo del diseño del dispositivo restrictor también será incorrecto, lo que probablemente conduzca a mediciones imprecisas. Además, existen problemas de instalación, problemas en la configuración de parámetros, si se ha aplicado compensación de temperatura y presión, si el umbral de eliminación de señales débiles está configurado adecuadamente, si el rango de medición del instrumento secundario (DCS) coincide con el rango indicado en el cálculo del dispositivo restrictor, y si el transmisor y el instrumento secundario realizan nuevamente el cálculo de raíz cuadrada……
Hay muy poca información~~~~~ Para medir el vapor con un caudalímetro de diferencia de presión, en primer lugar, la instalación del elemento primario tiene ciertos requisitos; si la instalación se realiza correctamente, no habrá grandes problemas en la medición.