HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Fallo en el S7300

2016-03-19View Original

Thread Content

Nuestra fábrica utiliza un sistema S7300, cuya CPU es 315-2DP. Ahora hay un problema, y quería consultarles a todos. Las CPU SF y BF parpadean ocasionalmente; cuando parpadean, todas las bombas se detienen, y cuando vuelven a la normalidad, las bombas se reinician solas. Quisiera preguntar si hay algún problema de comunicación, pero el conector IM153 de la subestación no muestra ningún error. Si hay algún problema con la comunicación, los datos de abajo no deberían perderse. Por favor, ayúdenme a analizarlo; estoy desesperado. Gracias
Reply #22016-03-19
BF significa BUS FAIL, así que todavía hay que revisar los problemas en la línea Profibus. Se puede conectar a STEP 7; en la configuración de hardware, hay un búfer de diagnóstico.
Reply #32016-03-21
Antes utilicé la configuración 315-2DP+IM153, y también tuve este tipo de fallos. Posteriormente, cambié el cable PROFIBUS y el conector MPI; con eso, el problema se resolvió. No se pueden comprar conectores MPI de fabricación nacional, no se pueden comprar de fabricación nacional, ¡no se pueden comprar de fabricación nacional! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡! ¡!
Reply #42016-03-22
He tenido problemas similares, relacionados con DP y la comunicación superior; la resistencia de terminación no estaba en la posición ON, por lo que la comunicación era intermitente. Aunque la distancia era de solo 1 metro, también hubo problemas.
Reply #52016-03-24
¿También hay este problema a un metro de distancia? Yo mismo soldé el conector DB9; tampoco tengo resistencias de terminación ni nada, ¿y funciona igual?
Reply #62016-03-29
Esto es muy extraño. Antes tenía dos sistemas operativos; cuando se activaba la resistencia de terminación en uno de ellos, eso afectaba a la comunicación de datos del otro.
Reply #72016-03-29
Debe de ser causado por una falla de comunicación. Un ciclo de comunicación dura aproximadamente 200 ms; una vez que se supera este tiempo, los datos de las plantillas distribuidas, a excepción del bastidor principal, vuelven automáticamente a su posición segura. Si se aumenta la frecuencia de muestreo para el registro de señales analógicas, a veces se puede observar que los datos vuelven a 0
Reply #82016-04-04
Por lo general, esto es causado por un fallo software. Si puede, considere hacer una copia de seguridad antes de apagar el dispositivo; luego, formatee la tarjeta de almacenamiento y vuelva a instalar el programa. Utilice un software para comprobar si hay algún error de hardware. Si el hardware está bien, realice una comprobación en línea para ver si existe algún punto de conflicto, y considere reconfigurar ese punto.
Reply #92016-04-05
Método 1: Revisar la información del búfer, localizar el punto de falla y solucionarlo. Método 2: Reducir la velocidad de DP. Método 3: Cambiar todos los conectores DP. :lol
Reply #102016-04-15
Arriba también son muy fiables, ¡felicitaciones!~
Reply #112016-04-18
¿No hay una computadora principal? Hagamos un diagnóstico en línea para ver
Reply #122016-04-20
Por lo general, se trata de una falla en la comunicación del bus; lo principal es verificar los conectores del principio y del final. Se recomienda usar los originales.
Reply #132016-04-28
La distancia entre los cables DP de los dos esclavos no debe ser < 1,5 metros
Reply #142016-04-29
Revise la información de diagnóstico en línea y luego decida.
Reply #152016-04-29
Por lo general, se trata de una falla en la comunicación del bus; lo principal es verificar los conectores del principio y del final. Se recomienda usar los originales.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.