Thread Content
Una línea de vapor de 10 kilogramos tiene una temperatura de entrada de 250 grados y debe reducirse a unos 180 grados. La presión de entrada actual del agua de refrigeración es de 15 kilogramos, una entrada de 1 pulgada, una boquilla y la válvula reguladora está completamente abierta. Una vez que el consumo de vapor es grande, la temperatura del atemperador y del reductor de presión excederá los 198 grados y luego se bloqueará y se disparará. ¿Cómo se puede aumentar la cantidad de agua de refrigeración? ¿Debo abrir más la boquilla? ¿O agregar una línea de agua de refrigeración? ¿Tiene alguna buena idea para transformar el dispositivo reductor de temperatura y reductor de presión?
¿Qué tamaño tiene su supervisor? ¿Para qué debería diseñarse el reductor de temperatura y presión?
La entrada y la salida son de 12 pulgadas, la parte más delgada de la válvula de corte intermedia es de 3 pulgadas y el atemperador es de 6 pulgadas.
También encontramos el mismo problema. El diseño del atemperador es demasiado grande y actualmente está funcionando con carga baja. Cuando el consumo de vapor del usuario aumenta repentinamente, el atemperador no tiene tiempo para ajustarse y enfriarse, lo que hace que el bloqueo de sobretemperatura cierre la válvula reguladora de vapor frente al atemperador. Incluso si se aumenta el volumen de agua de refrigeración, no funcionará. El efecto de enfriamiento no será bueno y también hará que toda la torre de enfriamiento contenga demasiada agua. ¿Qué soluciones tienen ustedes?