Thread Content
Pregunta: 1. ¿Los materiales que se indican en el manual de instalación del instrumento los proporciona el fabricante o hay que comprarlos por separado? ? 2. ¿Los cables de instrumentación que van desde el lugar donde se encuentra el equipo hasta la barrera de seguridad deben ser cables intrínsecamente seguros? 3. ¿Los instrumentos intrínsecamente seguros son una categoría de instrumentos por sí mismos, o es simplemente un nombre que se utiliza para referirse a ellos dentro del sistema en cuestión?
1. Los materiales que se indican en el manual de instalación generalmente se compran por separado, pero los materiales especiales para los instrumentos, como las abrazaderas, vienen incluidos con el producto al salir de fábrica; sin embargo, aparte de las abrazaderas, casi todo lo demás se compra por separado. 2. Los cables que salen de la barrera de seguridad y entran en el sitio… No he oído hablar de que tengan que ser cables intrínsecamente seguros, ya que nunca he escuchado hablar de algo así como cables intrínsecamente seguros. Sin embargo, los cables deben ser ignífugos, y los cables de instrumentación deben tener blindaje. 3. Los instrumentos intrínsecamente seguros son un tipo especial de instrumentos, relacionados principalmente con la protección contra explosiones. Los instrumentos intrínsecamente seguros tienen circuitos y componentes que son seguros por naturaleza; el nivel de energía generado tras una chispa no es suficiente para alcanzar la energía necesaria para provocar una explosión. Además, existen los modelos a prueba de explosiones, es decir, aquellos cuya carcasa está sellada, de modo que las chispas que se generan en su interior no tienen relación con el exterior. ¿Qué es un sistema intrínsecamente seguro?... ¿Por qué siento que soy tan ignorante, si nunca había oído hablar de ello? ¿Ya está disponible el sistema de intrínseca seguridad? ¿De qué sirve? Los sistemas de este tipo, o bien se encuentran en zonas seguras, o bien van revestidos con una carcasa a prueba de explosiones. No he oído hablar de versiones intrínsecamente seguras; ¿cuánto costarían esas?……
1. Al elegir el instrumento, al comunicarse con el fabricante se podrá conocer la forma de instalación del instrumento y el alcance de suministro del fabricante. La mayoría de los materiales de instalación que se indican en el manual de instalación no son proporcionados por el fabricante de los instrumentos; quien debe adquirirlos depende del método de contratación del proyecto y de lo acordado. 2. En los circuitos intrínsecamente seguros, es necesario utilizar cables intrínsecamente seguros; su cubierta suele ser de color azul, incluyendo los canales por donde pasan los cables hacia el gabinete. 3. Los instrumentos intrínsecamente seguros son un tipo de instrumento que cuenta con certificación de seguridad intrínseca contra explosiones. No todos los instrumentos pueden utilizarse en circuitos intrínsecamente seguros. La seguridad intrínseca es un tipo de protección contra explosiones que se logra mediante la limitación de la energía en los circuitos, así como de la capacitancia e inductancia. Para ello, se necesitan barreras de seguridad intrínseca, cables intrínsecamente seguros e instrumentos intrínsecamente seguros, para que formen parte de un mismo circuito.
Solo se puede decir que el autor aún no ha iniciado. Abajo también es una engañosa. Un circuito intrínsecamente seguro no necesariamente utiliza cables intrínsecamente seguros, y los cables intrínsecamente seguros tampoco son necesariamente seguros por naturaleza.
Recuerdo que según las normas, solo un instrumento intrínsecamente seguro + cable intrínsecamente seguro + barrera de aislamiento pueden constituir un sistema intrínsecamente seguro. Los cables intrínsecamente seguros suelen tener un revestimiento azul; en su denominación modelo, además de “cable común”, se incluye la letra “ia”. Si el diseño prevé el uso de este tipo de cable, entonces hay que utilizarlo, para no tener que asumir las consecuencias si surgen problemas en el futuro.
1. Supongo que el “Manual de instalación” al que se refiere el autor del mensaje es HG/T 28518. En dicho manual suele indicarse el rango de funcionamiento; generalmente, la letra “I” se refiere a los equipos utilizados en el área de instrumentación. “El “P” suele ser proporcionado por el área de tuberías, pero se requiere que el área de instrumentación cree las condiciones necesarias para esa área. 2. Si los instrumentos que se encuentran en el sitio están en una zona a prueba de explosiones, y esos instrumentos son de tipo intrínsecamente seguro, entonces los cables que conectan los instrumentos con la barrera de seguridad también deben ser cables intrínsecamente seguros. Por lo general, estos cables son de color azul cielo, lo que los hace fácilmente identificables. De esta manera, los instrumentos intrínsecamente seguros, los cables intrínsecamente seguros y las barreras de seguridad pueden formar un circuito intrínsecamente seguro. Ninguno puede faltar. Si los instrumentos en el sitio no son intrínsecamente seguros, entonces no importa si se utilizan o no cables intrínsecamente seguros. Porque ya no se trata de un circuito intrínsecamente seguro. 3. Los instrumentos intrínsecamente seguros son un tipo de instrumento aparte; por lo general, son más caros que los instrumentos normales.
Disculpe, el número del «Manual de instalación» anterior debería ser HG/T 21581; se corrige.
1. El llamado cable intrínsecamente seguro es, en términos técnicos correctos, “un cable que cumple con los parámetros de seguridad intrínseca”. 2. En el manual de la barrera de seguridad se indica la inductancia y capacitancia máximas permitidas en el exterior (los parámetros varían para IIB/IIC). La inductancia y capacitancia del cable más el transmisor no deben superar estos valores; de lo contrario, se considerará que se trata de un “sistema intrínsecamente seguro contra explosiones” no conforme. 3. La inductancia y la capacitancia con aislamiento de PVC son bastante grandes; ya se supera el límite alrededor de los 200 metros ; Mientras que el aislamiento de poliolefinas es menor, no hay problema para recorrer 600-700 metros. 4. Por lo tanto, los “cables intrínsecamente seguros” que se encuentran en el mercado son, básicamente, de este último tipo. La capa exterior de color azul sirve para identificar los circuitos intrínsecamente seguros y así recordar que se puede realizar su mantenimiento mientras estén conectados a corriente. Para dar un ejemplo extremo, utilicé un cable de computadora común (de cubierta negra) en lugar de un “cable intrínsecamente seguro” en el circuito intrínsecamente seguro. El cable era bastante corto, y según los cálculos, cumplía con los requisitos necesarios. En la etiqueta que había en el lado del indicador se indicaba “circuito intrínsecamente seguro”, por lo que era posible realizar mantenimiento mientras el dispositivo estaba conectado a la corriente eléctrica. Solo que los fabricantes suelen no proporcionar los parámetros de los cables de carcasa negra, lo que hace complicado realizar las verificaciones de cálculo. Los cables trenzados con aislamiento de poliolefinas pueden cumplir, en general, con los parámetros intrínsecamente seguros. Además, el umbral para fabricar cables intrínsecamente seguros no es alto. @jiaguoyun @Arco grande para caballo grande
Se recomienda que el autor primero entienda qué es un circuito de seguridad intrínseca y cuál es su función. No se atengan estrictamente a las normas.
Un par de cosas más. En realidad, el problema que se resuelve con los circuitos intrínsecamente seguros es el relacionado con la almacenamiento de energía. Si la inductancia y la capacitancia del circuito no exceden los valores permitidos, entonces cualquier tipo de cable puede ser utilizado para formar un circuito intrínsecamente seguro. Esto significa que los circuitos intrínsecamente seguros no necesariamente deben utilizar cables intrínsecamente seguros. Por su parte, la capacitancia, la inductancia y la longitud del cable están estrechamente relacionadas entre sí. Cuando se supera una cierta longitud, el cable intrínsecamente seguro ya no puede formar un circuito intrínsecamente seguro. Esto también significa que los cables intrínsecamente seguros no necesariamente son seguros por naturaleza. Cuando la distancia supera cierto umbral, incluso si se utilizan cables intrínsecamente seguros, eso es un error, y quien lo haga será el responsable. En el diseño cotidiano, elegimos cables intrínsecamente seguros principalmente para evitar problemas. Aparte de eso, no existe ninguna normativa que exija el uso de dichos cables en los circuitos intrínsecamente seguros. Si conocen alguna normativa al respecto, por favor házmelo saber.
1. Comprar por separado 2. Cable intrínsecamente seguro 3. Tipo individual