En el sistema de condensación de vapor de un determinado dispositivo es necesario instalar deshumidificadores. ¿Cuáles de las siguientes concepciones de diseño son incorrectas? A. En los dispositivos de deshidratación se deben instalar válvulas de corte, espejos de inspección o elementos de prueba.
B. Los dispositivos de deshidratación pueden utilizarse en serie.
C. Antes de los dispositivos de deshidratación deben instalarse válvulas de corte y válvulas de purga.
D. Varios equipos pueden compartir el mismo dispositivo de deshidratación.
No tengo idea de qué elegir. Tian Da ha escrito muy bien sobre los dispositivos de deshidratación. ¿Existen normas específicas al respecto? Por favor, déme su consejo
1. Las válvulas hidrófobas no pueden utilizarse en serie; si es necesario, se pueden usar en paralelo. 2. Varios equipos que utilizan vapor no pueden compartir un mismo deshumidificador, para evitar cortocircuitos.
Gracias, Qingyun. En los materiales didácticos de Tian Da se habla muy poco sobre los deshidratadores; ¿dónde puedo encontrar la información relacionada? ¿Es correcta la respuesta C?
C es correcto, BD no lo es. ¿Se ha cometido un error en la pregunta A? En el sistema de recuperación de agua condensada, se instalan válvulas de corte, espejos de inspección o mirillas detrás del deshidratador. Este texto es el original del documento de la asociación.
Si se ha realizado el diseño de una válvula antierosión, en realidad la opción C es lo que viene incluido por defecto en dicha válvula.
Adorar a los genios, *estoy acostumbrado a tu foto de perfil
En el HG20570 hay instrucciones detalladas sobre la configuración de las válvulas hidrófobas, pero lamentablemente está demasiado grueso como para llevarlo al examen
Si se desea conocer los detalles, generalmente primero se consulta el HG20570, así como las normas relacionadas con las válvulas hidrófugas; muchos libros de tuberías también tratan este tema. También se habla de ello en el manual de diseño de la industria petroquímica. Hay muchos libros.
BD, está claramente especificado tanto en el manual de la asociación como en la norma 20570