El sistema de extinción de incendios quiere mantener una presión de unos 8 kilogramos, al mismo tiempo que permite la circulación del fluido. ¿Qué equipo se puede utilizar para lograrlo?
Es suficiente mantener el sistema de presión estable por encima de 0,7 MPa. Se debe instalar una estación de suministro de agua a alta presión, y su diseño debe realizarse de acuerdo con las normas GB50160 relacionadas con sistemas contra incendios.
Digo un problema similar: el agua de incendios a alta presión en nuestra fábrica también se indica que es de 0,8 MPa; normalmente la presión debe mantenerse estable. Pero durante un ejercicio de simulación de emergencia, al cerrar las mangueras de incendios a alta presión, estas se rompieron. La calidad de esas mangueras es realmente muy deficiente; no voy a mencionar aquí las causas específicas. En ese momento dijeron que, durante el cierre de las boquillas de incendio, la presión máxima del agua de bomberos podía alcanzar los 1,2 MPa.
¿El “ciclo” del que habla el autor se refiere al ciclo hacia la piscina de recirculación/tanque de agua? ¿Por qué tener que hacerlo en bucle, perdiendo energía eléctrica inútilmente?
Actualmente, la calidad de los rociadores en el mercado es realmente deficiente; las fábricas que fabrican productos de mala calidad no son un caso aislado, sino algo que ocurre de forma generalizada. Las empresas químicas necesitan sistemas de alta presión y temperatura; los rociadores están hechos de hierro fundido, con una capacidad nominal de 16 kilogramos, pero esto es cuestionable, ya que a tales presiones es fácil que surjan problemas. En nuestra planta también han ocurrido varios incidentes de rotura o daño en las mangueras contra incendios.
No se sabe con qué propósito se repite; La mayoría de los sistemas de extinción de incendios en nuestras empresas del sur no son circulantes ; Se utiliza una bomba de presión para mantenerla estable: se activa la bomba cuando la presión es baja ; Detener la bomba cuando Dali alcance un valor determinado ; De esta manera, se asegura repetidamente que la presión se mantenga dentro de un rango determinado ; Si se desea hacer lo que menciona el autor, es decir, aplicar presión y mantener el ciclo, basta con añadir una línea de retorno para controlarla: se incrementa así una línea de retorno ; Se instalan válvulas de regulación de presión o válvulas de contrapresión en las tuberías para controlar la presión en las mismas ;
Nuestro sistema de extinción de incendios no cuenta con calefacción eléctrica y está instalado en el suelo; por eso pienso en instalar un intercambiador de calor en la caldera, para así poder calentar el agua mediante un sistema de circulación. Además, el sistema de regulación de presión debe mantener una presión de 8 kilogramos. Por lo tanto, ahora estoy pensando en qué tipo de bomba utilizar para lograr esta función
El agua para extinción de incendios no es agua de circulación; le resulta difícil formar un circuito cerrado, por lo que no es adecuada para sistemas de suministro de agua con circulación térmica. Para las tuberías con calefacción en interiores no hay problema; para las tuberías de gran diámetro en el exterior basta con aislamiento térmico. En cuanto a las tuberías de pequeño diámetro en el exterior, además del aislamiento térmico, puede ser necesario también un calentamiento eléctrico, y esto depende de la temperatura mínima del entorno.
Mi idea es conectar las tuberías de incendios con las tuberías de espuma, colocando una válvula de corte en medio, para así poder lograr un ciclo de circulación. Pero ahora estoy pensando en qué tipo de equipo utilizar para lograr esta circulación y mantener una presión adecuada
No te lo he dicho muy claramente. Puedes dibujar un diagrama de flujo para explicarlo y enviarlo para que todos puedan dar su opinión. Se pueden utilizar bombas para establecer el ciclo del agua, pero es difícil garantizar su estabilidad operativa.
Por lo general, el agua utilizada en las redes de tuberías contra incendios no necesita ser reciclada. Si la razón es simplemente que las tuberías se encuentran por encima del suelo (un diseño realmente absurdo; normalmente, las tuberías deben estar enterradas por debajo del nivel del suelo congelado), entonces, con el fin de evitar la congelación, se podría considerar la instalación de bombas de circulación de bajo caudal (lo cual permite ahorrar energía). O bien, si el caudal es muy bajo, se podría utilizar calefacción eléctrica además de aislamiento térmico (con control automático para encender y apagar la bomba principal). ¿Es necesario mantener una presión de 8 bar en el sistema de regulación de presión? Por lo general, no se necesita algo tan alto
¿Puede resolver el problema? Por lo que describes, el lugar donde se encuentra tu instalación también necesita protección contra la congelación. Aunque conviertas el agua en agua caliente, sigue habiendo un problema de aislamiento térmico. Solo así se podrá resolver el problema de manera perfecta. La clave es que, al hacerlo, no solo se consume mucha energía, sino que también es importante saber si se cumplen los requisitos establecidos por las normativas Sería mejor enterrarlo con firmeza debajo de la capa de suelo congelado, y así resolver el problema de una vez por todas.