Solicitud de ayuda con el problema de dosificación en la caldera

2016-03-23View Original

Thread Content

En la planta de ácido sulfúrico de nuestra empresa, la capacidad de evaporación de la caldera de calor residual es de unas 20 toneladas/hora. Anteriormente, la planta funcionó sin el uso de químicos durante 3 años; ahora, los análisis han mostrado que el valor de pH no es normal, y está alrededor de 4. Planeamos añadir sustancias químicas para realizar ajustes. ¿Sería adecuado añadir solo fosfato trisódico? ¿Cuál debería ser el rango de cantidad a añadir? ¿Es correcto mantener los niveles de fosfatos en el agua de la caldera por debajo de 10 mg/L? Agradezco su ayuda
Reply #22016-03-23
La última edición de este mensaje fue realizada por Shang Xiaoke el 23-3-2016 a las 10:42. Parece que se trata de una solución al 20% compuesta de trifosfato de sodio y agua dulce, la cual se añade mediante una bomba dosificadora. No debe haber un rango específico para la cantidad a añadir, ¿verdad? Basta con mantener el contenido de fosfatos entre 15 y 30 mg/L, ¿verdad? Busco consejo. Busco estímulo.
Reply #32016-03-23
Lo que se dijo arriba es más o menos cierto. ¿Acaso ustedes, los administradores, han cometido algún error? El valor de pH no debería ser tan bajo, ¿verdad?
Reply #42016-03-23
Es adecuado añadir trifosfato de sodio; nuestro valor de pH está entre 9 y 11. El contenido de fosfatos en el agua utilizada en los hornos de eliminación de residuos debe mantenerse por debajo de 10 mg/L
Reply #52016-03-23
Ya sea que se añadan o no sustancias químicas, o independientemente del nivel de presión, a medida que el agua del caldero se concentra y evapora, esta seguirá siendo alcalina. Actualmente, el valor de pH es ácido; hay que investigar bien esto
Reply #62016-03-23
Si el agua blanda es ácida, es necesario determinar la causa y luego ajustarla con trifosfato de sodio
Reply #72016-03-31
Aunque el rango de control del fosfato es de 5-20 mg/l, lo ideal es que esté alrededor de 10. Antes vi un gráfico que mostraba el valor óptimo para proteger la caldera; lamento no poder encontrarlo. Además, también se debe añadir amoníaco para controlar la alcalinidad y el pH

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.