Problemas como la refrigeración de los transmisores de presión

2016-03-23View Original

Thread Content

Hoy, al comunicarme con un fabricante de sistemas de control automático, este mencionó que, cuando la temperatura del tanque de reacción supera los cien grados, el transmisor de presión debe estar equipado con un sistema de enfriamiento para su protección. ¿Es esto necesario? Además, ¿es necesario que todos los transmisores de presión tengan el mismo grado de protección contra explosiones para poder conectarse a un mismo sistema de control? Por favor, que los expertos me ayuden a resolverlo
Reply #22016-03-24
Solicito que el experto responda: time:
Reply #32016-03-24
Antes, la temperatura del reactor siempre era de más de 500 grados, y el transmisor de diferencia de presión del reactor tampoco contaba con refrigeración por agua. Dentro del transmisor no hay flujo de aire; si no hay circulación, la temperatura final será solo ligeramente más alta que la temperatura ambiente. Además, cuanto más largos sean los tubos, más rápido se disipará el calor en los mismos
Reply #42016-03-25
¿Es necesario que tengan el mismo grado de protección contra explosiones para poder conectarse al mismo sistema?
Reply #52016-03-27
Esta pregunta te ayuda a pasar al panel de instrumentos para más discusiones
Reply #62016-03-27
Dentro del transmisor de presión hay aceite de silicio, especialmente en aquellos que cuentan con capilares; por eso, se utilizan condensadores u otros medios para transmitir la presión. El grado de protección contra explosiones debe cumplir con los requisitos del lugar donde se instala y con las especificaciones indicadas en los planos. Depende de lo que indiquen el estudio de diseño y las normas aplicables: lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.