La última edición de este mensaje fue realizada por liuquan1100 el 29-12-2017 a las 14:47. ¿La refinería en la que trabajas cuenta tanto con UPS como con EPS? ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento y cuáles son los usos del UPS y el EPS?
UPS es la abreviatura de Uninterruptible Power Supply, que es lo que comúnmente llamamos fuente de alimentación ininterrumpida. Los sistemas UPS más comunes en el mercado son de tipo en línea y de tipo de respaldo. El sistema de alimentación de emergencia EPS es la abreviatura de Emergency Power Supply; se trata de una fuente de energía de emergencia diseñada para satisfacer las necesidades específicas del sector de bomberos. Las funciones del UPS y del EPS son similares, pero no son intercambiables. El UPS sigue funcionando gracias al inversor, independientemente de si la corriente eléctrica de red está funcionando bien o no. Es decir, funciona siguiendo el proceso de “entrada de corriente de red – rectificación (carga) – inversión – salida”. Solo cuando el inversor falla o se sobrecarga, es cuando la alimentación pasa a ser proporcionada por el bypass. Cuando hay corriente eléctrica de red, esta se envía a través de KM1; al mismo tiempo, el cargador carga la batería. Cuando el sistema de control detecta una interrupción en el suministro eléctrico o que la tensión es demasiado baja, KM2 se cierra y el inversor comienza a funcionar. Esto permite que el conmutador pase al modo de salida de emergencia, suministrando energía eléctrica a la carga