Válvula de seguridad

2016-03-24View Original

Thread Content

≤Válvula de seguridad de 64 kg, presión de ajuste: 39,6 kg. Después de ser verificada por una entidad calificada, se emitió un informe de verificación que la declaró conforme. Después de la instalación y puesta en marcha del horno, se descubrió que la válvula de seguridad seguía presentando fugas. ¿Se trata de un problema del fabricante o del servicio de calibración? ¿Qué se debe hacer?
Reply #22016-03-24
Debería ser un problema de fabricación; la empresa de verificación es irresponsable. No hay ninguna verificación, solo se cobra dinero.
Reply #32016-03-24
También me encontré con un problema; también se ajustó a 39. 7 kgf, pero no salta en el lugar donde se encuentra; en cambio, salta cuando vuelve a la plataforma de pruebas. No reacciona en el lugar donde está, es realmente frustrante
Reply #42016-03-24
Es posible que el medio de detección y la temperatura no coincidan con las condiciones operativas
Reply #52016-03-25
Este tipo de problemas ocurren con frecuencia aquí; verificamos más de 300 válvulas de seguridad a la vez, y siempre hay unas cuantas que no funcionan durante la prueba en línea, pero sí lo hacen cuando se instalan en el equipo. Tuve que hacer el viaje de ida y vuelta varias veces. Más tarde, según la presión de diseño del equipo, se puede aumentar adecuadamente la presión de ajuste.
Reply #62016-03-25
Este tipo de problemas ocurren con frecuencia aquí; verificamos más de 300 válvulas de seguridad a la vez, y siempre hay unas cuantas que no funcionan durante la prueba en línea, pero sí lo hacen cuando se instalan en el equipo. Tuve que hacer el viaje de ida y vuelta varias veces. Más tarde, según la presión de diseño del equipo, se puede aumentar adecuadamente la presión de ajuste.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.