Thread Content
Con frecuencia, se acumula agua en los canales de los cables; existe el riesgo de que estos se inunden. Por eso, se instaló una bomba para extraer el agua. La bomba se activa cuando el agua llega a la altura de los cables. Pero no es posible vigilar constantemente el nivel del agua en el suelo. Por eso, añadimos un medidor de nivel por radar. Luego, mediante un panel digital, podemos controlar la bomba. Pero, ¿cómo puede el panel digital controlar la bomba? ?
Depende de las funciones del indicador digital. Cuando el nivel del agua alcanza el valor establecido 1, se activa la alarma 1 y se emite una señal de salida; así, la bomba se pone en marcha. El nivel del agua desciende al valor establecido 2, lo que activa la alarma 2 y la señal de salida; la bomba se detiene. Más o menos, se trata de este enfoque: busca las instrucciones del medidor digital, estudia sus funciones y así se resolverá el problema.
Qué rico, mejor instalar un interruptor de nivel para el cable
¿Por qué no se llena el canal del cable con arena? ¡Llenarlo con arena!
Se puede instalar un interruptor de nivel con flotador magnético, lo cual se puede lograr mediante un circuito controlado por relé.
Se puede instalar un interruptor de nivel con flotador magnético, lo cual se puede lograr mediante un circuito controlado por relé.
Basta con utilizar un interruptor de nivel con flotador por cable~~ Así es como lo hacemos aquí: es simple y fácil de controlar~~
Con dinero se puede ser caprichoso, ja. Basta con transmitir el modelo del radar al indicador digital y establecer un punto de alarma en él para controlar la bomba de agua
La señal del radar llega al indicador digital, y este puede tener un punto de alarma configurado
Verdad. ¡Millonario! ¡ ¡ Si fuera yo, pondría una bomba de succión. Se estipula que cada turno se encargue de bombear una vez y listo. Lo importante es ahorrar dinero, ahorrar dinero.
Es sencillo: primero se necesita un transmisor de nivel, que envía la señal al instrumento. Este instrumento, a su vez, procesa la señal y controla el encendido y apagado del relé, lo que permite controlar el funcionamiento de la bomba. Estos instrumentos también son fáciles de encontrar; no dude en comunicarse conmigo en cualquier momento
La pantalla digital debería tener una señal de encendido o una función PID, ¿verdad?