Thread Content
Se utiliza ácido y sal para ajustar el pH. ¿Es posible establecer una conexión de seguridad con el medidor de pH? ¿Debería esta conexión estar relacionada con las bombas que inyectan ácido y sal, o bien con la válvula de salida de las mismas?
Ciertamente se puede realizar interconexión: tanto las bombas como las válvulas son viables; pero lo más común es utilizar el valor de pH para controlar la apertura de las válvulas; Si se trata de una bomba de frecuencia variable, se puede controlar la frecuencia de la bomba mediante el valor del pH ; Por supuesto, también se pueden establecer otras conexiones en cadena: por ejemplo, cuando el valor de PH llegue a un cierto nivel, se puede abrir o cerrar las válvulas, o bien encender o apagar las bombas; todo depende de la elección que se haga en cuanto al proceso a seguir ;
Depender de la medición del pH para el enclavamiento. Personalmente, creo que existe un problema de retraso. Porque, desde el punto de vista de las reacciones químicas, existe un proceso de neutralización y disolución. Desde el punto de vista de los instrumentos: el pH no es muy fiable, ya que la capa protectora en la superficie del elemento de detección del electrodo se ensucia fácilmente, lo que provoca retrasos en las lecturas. Entonces, si ambas condiciones anteriores se cumplen. Si se utiliza para interconexión, deja de ser fiable. ¡Porque no hay puntualidad!
Tiene razón. Recordé un caso anterior en el que el tiempo de retraso del pH era de unas 2 horas. En esa solución se utilizó una bomba de circulación de pequeño tamaño para lavar el medidor de pH y así resolver el problema de su suciedad. Sin embargo, ese sistema de control por cable no era muy preciso, y el tiempo de retraso también era bastante largo; por eso no afectaba al proceso.
El análisis en línea del pH debería ser una tecnología muy desarrollada, con un alto nivel de fiabilidad. El pHmetro necesita mantenimiento periódico.
Este mensaje fue editado por última vez por qugd el 9 de abril de 2016, a las 19:39. En cuanto a las reacciones de neutralización ácido-base, su velocidad es bastante alta. No hay problema en utilizar el monitoreo del pH para controlar el proceso de reacción de forma automática. Sin embargo, para condiciones operativas específicas, es necesario elegir correctamente la configuración del pHmetro, así como el método de instalación adecuado, en función de las condiciones operativas, los requisitos de precisión en las mediciones y también de un mantenimiento apropiado. Además, la homogeneidad del sistema de reacción también afecta la precisión de la medición del pH y la velocidad de respuesta, lo cual también debe tenerse en cuenta durante el proceso de control. En cuanto a la ubicación de instalación del pH, es necesario tomar en consideración las condiciones reales del dispositivo, pero lo ideal es que refleje lo más posible la situación real de neutralización del sistema.