【Conocimientos básicos sobre trabajos de riesgo】Requisitos técnicos para trabajos con electricidad temporal

2016-03-26View Original

Thread Content

En respuesta a la notificación del foro sobre el fomento de la elaboración de publicaciones sobre los “conocimientos básicos” especializados, y teniendo en cuenta mi experiencia laboral, prepararé un artículo sobre los requisitos técnicos relacionados con las operaciones de riesgo. Lo estudiaré yo mismo y, al mismo tiempo, organizaré el contenido para compartirlo con todos. Dado que el contenido está organizado a partir de mi experiencia laboral real, es posible que haya diferencias en los estándares y normas; por favor, señalen cualquier error o imperfección. Séptima edición: Requisitos técnicos para el uso temporal de electricidad. ¡Todos tienen muchas sugerencias y aportes! ¡Bienvenidos a comentar! Requisitos técnicos para el uso temporal de electricidad
I. Definiciones
1. Uso temporal de electricidad: Se entiende por uso temporal de electricidad aquel que se realiza dentro de las instalaciones de producción o en las áreas de producción, con fines de construcción, mantenimiento, mejoras técnicas y mantenimiento rutinario. El uso temporal de electricidad se divide en dos categorías de trabajos de riesgo: a) Trabajos de uso temporal de electricidad de nivel tres: aquellos en los que, en algún punto de las instalaciones eléctricas, es necesario aplicar medidas de control del fuego de nivel cuatro o superior, o bien cuando la capacidad de los equipos eléctricos es de 50 kW o más, o cuando hay 5 o más equipos eléctricos. b) Operaciones de uso temporal de electricidad de nivel uno y dos: Con excepción del nivel tres, todo el resto de los usos de electricidad se consideran operaciones de uso temporal de electricidad de nivel uno y dos. 2. Las líneas eléctricas temporales son todas aquellas que se utilizan para suministrar energía de forma temporal, excluyendo las configuraciones estándar que incluyen conectores, cables, enchufes y tableros de conexiones especiales. Entre estas líneas se incluyen los cables, los alambres, los interruptores eléctricos y los equipos en general. En resumen, se trata de líneas eléctricas destinadas a un uso temporal. 3. Las herramientas eléctricas portátiles de clase I son aquellas cuya protección contra los choques eléctricos no depende únicamente del aislamiento básico, del doble aislamiento o del aislamiento reforzado. Además, incluyen una medida de seguridad adicional: se conecta la parte conductora que ha sido tocada con el sistema de protección (tierra) presente en el equipo, de modo que esa parte conductora no se convierta en un cuerpo cargado eléctricamente en caso de que el aislamiento básico se dañe. Las herramientas que cuentan con aislamiento doble y/o aislamiento reforzado, además de terminales de puesta a tierra y conectores de puesta a tierra, también se consideran herramientas de clase I. Las herramientas de categoría II son aquellas cuya protección contra las descargas eléctricas no depende únicamente del aislamiento básico, sino también de medidas de seguridad adicionales, como el doble aislamiento y un aislamiento reforzado. No requieren conexión a tierra para su protección, ni dependen de las condiciones de instalación. Sus formas básicas son: ① tipo con carcasa de material aislante, que cuenta con una carcasa aislante sólida y, en general, continua ; ②De carcasa metálica: cuenta con una carcasa metálica prácticamente continua, y todo está aislado por doble aislamiento, salvo en las piezas donde resulta evidente que no es posible utilizar el doble aislamiento, en cuyo caso se emplea un aislamiento reforzado ; ③Combinación de material aislante y carcasa metálica. Las herramientas de categoría III son aquellas cuya protección contra los choques eléctricos se basa en el suministro de voltaje extremadamente bajo y seguro; además, no se genera dentro de estas herramientas ningún voltaje superior a ese nivel de voltaje seguro. La llamada tensión ultra baja de seguridad se refiere a una tensión en la que la tensión entre los conductores, así como entre los conductores y la tierra, no supera los 42 V; además, la tensión en estado sin carga no debe exceder los 50 V. II. Requisitos básicos 1. En las áreas de producción donde no hay requisitos de protección contra explosiones (incluidas las salas de distribución eléctrica y los cuartos de servidores), se puede utilizar un sistema de conexiones especial, equipado con conectores, cables y enchufes, así como tableros de conexiones y cajas de enchufes, sin necesidad de realizar trámites para el uso temporal de energía eléctrica. El uso temporal de electricidad en las zonas donde se realizan proyectos de construcción, modificación o ampliación, está bajo la supervisión de la autoridad responsable del proyecto, de acuerdo con las «Normas técnicas de seguridad para el uso temporal de electricidad en obras de construcción» (JGJ46-2012). Para todo uso temporal de electricidad que no corresponda a los casos mencionados anteriormente, es necesario realizar los trámites correspondientes. 2. La utilización de energía eléctrica temporal debe cumplir con las normas y especificaciones relacionadas con la gestión de la seguridad eléctrica, el diseño, la instalación y la inspección. En general, no se permite conectar fuentes de energía temporal en las instalaciones en funcionamiento, en las áreas de almacenamiento o en aquellos lugares donde existe riesgo de incendio o explosión. Cuando sea realmente necesario, además de obtener el permiso para el uso temporal de energía eléctrica, también es preciso obtener el permiso correspondiente para realizar trabajos que impliquen el uso de fuego. 3. Los trabajadores encargados de instalar, reparar o desmontar las líneas eléctricas temporales deben contar con un certificado válido para trabajar en entornos eléctricos. Además, deben usar el equipo de protección personal requerido y estar bajo la supervisión de alguien. Queda estrictamente prohibido conectar o desconectar fuentes de alimentación temporales sin autorización. 4. Al conectar o desconectar circuitos eléctricos temporales en los interruptores, o al realizar inspecciones y reparaciones periódicas en las cajas de distribución o en los interruptores, es necesario desconectar el interruptor de alimentación correspondiente del nivel superior, cerrarlo con llave y colocar un letrero que indique “Prohibido encender: hay personas trabajando”. Está estrictamente prohibido trabajar con el equipo eléctrico conectado a la red. 5. Los equipos de alimentación eléctrica temporal y los enchufes en los edificios temporales deben estar equipados con protectores contra fugas de corriente. Antes de cada uso, es necesario probarlos utilizando el botón de prueba. 6. Los diversos tipos de baterías portátiles y fuentes de energía externas no deben conectarse a la red eléctrica. Las líneas de alimentación y de iluminación deben estar separadas. 7. Las entidades que utilizan electricidad de forma temporal no deben aumentar arbitrariamente la carga eléctrica, ni cambiar el lugar o el propósito del uso de dicha electricidad. En caso de que se produzcan (o se detecten) tales situaciones, la empresa proveedora de energía debe interrumpir inmediatamente el suministro de electricidad. 8. Las líneas eléctricas temporales deben utilizarse de acuerdo con el nivel de voltaje y la capacidad de suministro de energía. Los componentes eléctricos utilizados deben cumplir con los requisitos de las **normas establecidas**. La instalación de las instalaciones eléctricas temporales debe realizarse siguiendo las normas de instalación eléctrica, y es necesario que estén bien conectadas a tierra. El diseño y la selección de las líneas eléctricas temporales y los equipos eléctricos deben cumplir con los requisitos establecidos para las áreas peligrosas por explosiones en las que se encuentran. 9. Durante el uso de la electricidad temporal, la entidad que la utiliza debe realizar inspecciones diarias al menos una vez por día, a fin de asegurarse de que las instalaciones de suministro y uso de electricidad estén en buen estado. También es necesario identificar los posibles peligros y su impacto en los trabajadores ; Conocer el entorno de la zona de trabajo permite manejar situaciones excepcionales ; Los profesionales eléctricos de la empresa proveedora de energía deben verificar que se hayan implementado las medidas de seguridad, realizar inspecciones y supervisiones. Si se detectan deficiencias en dichas medidas, se puede suspender las actividades ; En caso de existir riesgos graves o situaciones urgentes que amenacen la seguridad, se tiene el derecho de interrumpir el suministro eléctrico de forma inmediata, notificando al mismo tiempo a las partes interesadas. 10. Quien conecte los cables para el uso temporal de electricidad, debe ser quien los desconecte, y se deben hacer registros al respecto. Una vez finalizado el uso temporal de la electricidad, la empresa proveedora debe realizar una inspección de seguridad exhaustiva en el lugar. 11. Durante el uso de la electricidad, las unidades que la consumen están sujetas a la supervisión de los responsables de seguridad de la empresa proveedora de energía y de las autoridades locales. Las unidades que utilizan electricidad de forma temporal deben garantizar que los equipos eléctricos y las instalaciones relacionadas estén en buen estado y sean fiables. La inspección y mantenimiento de las líneas eléctricas temporales son responsabilidad de la entidad que las utiliza; cualquier problema detectado debe ser resuelto de inmediato. Cuando no sea posible manejar la situación, se debe informar de inmediato a la empresa encargada del suministro de energía para que se ocupe del asunto, adoptando al mismo tiempo las medidas de prevención de seguridad correspondientes. 12. En caso de que la entidad que utiliza la electricidad de forma temporal no gestione adecuadamente las líneas eléctricas y los equipos conectados a ellas, o si se utiliza la electricidad de manera irregular, lo que provoca fallos en las líneas y causa apagones locales, afectando así la producción e incluso generando heridos o muertos, la entidad responsable será la que utilice la electricidad de forma temporal. 13. Cuando la instalación de producción comienza a funcionar, generalmente no es recomendable conectar la electricidad temporal directamente en los cuadros eléctricos de la sala de distribución. En casos excepcionales, y previa autorización de la autoridad competente de la empresa, se puede realizar esa conexión en dichos cuadros eléctricos ; Durante los períodos de parada del equipo de producción para su mantenimiento, cuando la capacidad de los interruptores exteriores no es suficiente para satisfacer las necesidades de mantenimiento, se puede suministrar energía directamente desde el cuadro de distribución. En este caso, se aplica un procedimiento especial para el uso temporal de energía, con un plazo de validez que puede extenderse hasta 72 horas. 14. El sistema eléctrico de baja tensión de 220/380 V, de tres fases y cuatro cables, utilizado específicamente para la alimentación eléctrica temporal en el lugar de construcción, debe tener su punto neutro conectado directamente a tierra. Este sistema debe cumplir con las siguientes normas: a) Se debe utilizar un sistema de distribución de energía en tres niveles ; b) Utilizar un sistema de protección con conexión a tierra TN-S ; c) Utilizar un sistema de protección contra fugas de corriente de segundo nivel. 15. En cuanto al uso temporal de electricidad en el lugar de construcción, además de cumplir con las disposiciones de esta norma, también es necesario respetar las regulaciones de las **normas obligatorias vigentes al respecto**. III. Organización de las obras
1. Cuando hay 5 o más equipos de alimentación eléctrica temporal (incluyendo 5), o cuando la capacidad total de dichos equipos es de 50 kW o más (incluyendo 50 kW), la entidad que utiliza esa energía eléctrica temporal debe elaborar un plan específico para su uso, así como un plan de emergencia (con excepción de los casos en que los equipos están fuera de servicio por mantenimiento). 2. Al elaborar o modificar los planes de uso eléctrico temporal, dicho trabajo debe ser realizado por los técnicos en ingeniería eléctrica de la unidad que utilizará la energía eléctrica temporal. Dichos planes deben ser revisados por los departamentos correspondientes de la empresa proveedora de energía y, posteriormente, aprobados por el responsable técnico de dicha empresa antes de poder ser puestos en práctica. Al modificar el plan de uso temporal de energía, se deben añadir los documentos técnicos correspondientes. IV. Requisitos de seguridad para las líneas eléctricas temporales 1. Todas las líneas eléctricas temporales deben utilizar cables aislados con un nivel de resistencia al voltaje de al menos 500 V. Los cables de construcción deben contener todos los hilos funcionales. Los equipos eléctricos monofásicos deben utilizar cables de tres hilos, mientras que los equipos trifásicos deben emplear cables de cuatro hilos. En los sistemas de distribución de energía trifásica de cuatro hilos, así como en los cuadros de distribución que combinan funciones de alimentación y iluminación, se deben utilizar cables de cinco hilos. 2. Las instalaciones de suministro eléctrico temporal o las instalaciones eléctricas en el lugar donde se realiza la obra deben estar equipadas con protectores contra fugas de corriente ; Las herramientas eléctricas portátiles y de mano deben contar con un interruptor de alimentación independiente y un protector contra fugas de corriente. Toda la electricidad temporal debe contar con protección de puesta a tierra. El valor de la resistencia de puesta a tierra debe cumplir con los requisitos establecidos en las “Normas técnicas para la seguridad de la electricidad temporal en sitios de construcción” (JGJ46-2012). Los cables de puesta a tierra y los cables de conexión a tierra neutro deben estar separados entre sí. 3. El orden de operación para el suministro de energía es: caja de distribución principal — cajas de distribución secundarias — cajas de interruptores (la corriente de protección contra sobrecargas en los niveles superiores debe ser mayor que la de los niveles inferiores). El orden de operación en caso de apagón es: caja de interruptores — caja de distribución — caja principal de distribución, excepto en situaciones de emergencia. 4. La caja de distribución debe mantenerse limpia y con una buena conexión a tierra. 5. Todos los cuadros de distribución temporales deben llevar indicaciones de voltaje e indicadores de peligro. Los cuadros y cajas de distribución de energía eléctrica temporales en exteriores deben estar equipados con cerraduras de seguridad, y las llaves deben ser custodiadas por el responsable del lugar donde se encuentra dicho cuadro o caja de distribución ; Tiene medidas de protección contra la lluvia y la humedad. Dentro de un radio de 15 m de los cuadros eléctricos, interruptores y equipos eléctricos como las soldadoras, no se deben almacenar sustancias peligrosas como las inflamables, explosivas o corrosivas. 6. Las cajas de distribución y las cajas de interruptores deben instalarse de manera recta y firme. La distancia vertical entre el punto central de los cuadros o cajas de distribución fijas y el suelo debe ser de 1,4 a 1,6 m. Los cuadros eléctricos portátiles y las cajas de interruptores deben instalarse sobre soportes firmes y estables. La distancia vertical entre su centro y el suelo debe estar entre 0,8 y 1,6 metros. 7. Todos los cuadros de distribución y cajas de interruptores para el uso eléctrico temporal deben ser inspeccionados por personal especializado en electricidad perteneciente a la entidad que utiliza dicho equipo. Solo después de que se aplique la etiqueta de inspección correspondiente, podrán utilizarse. Las líneas eléctricas temporales, una vez trasladadas o movidas, también deben ser inspeccionadas nuevamente para verificar su estado. 8. Los interruptores automáticos y los fusibles de las líneas eléctricas temporales deben cumplir con los requisitos de seguridad en el uso de la electricidad. No se debe aumentar ni disminuir su capacidad de forma arbitraria, ni se deben utilizar otros hilos metálicos en lugar de los fusibles. 9. Cuando se deje de utilizar la fuente de alimentación temporal, es necesario cortar la corriente en el punto de conexión, cerrarla con llave y colocar un letrero que indique “Prohibido encender: hay personas trabajando”. La interrupción del suministro de electricidad debe ser realizada por una persona encargada. Al trasladar o mover las líneas eléctricas temporales, se debe cortar primero la alimentación y cerrarla con llave. V. Requisitos para las líneas eléctricas temporales
1. Cuando se instalen de forma aérea, deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Las líneas aéreas deben instalarse sobre postes o soportes especiales; está prohibido instalarlas sobre árboles, andamios o estructuras temporales ; b) No se deben realizar conexiones en las líneas aéreas. Si es necesario hacer conexiones, se debe proporcionar soporte estructural para garantizar que las conexiones no sufran tensiones o fuerzas de tracción ; c) La distancia máxima entre el punto más bajo de los cables aéreos temporales y el suelo debe ser de al menos 2,5 m en el lugar de construcción, y de al menos 5 m cuando los cables atraviesan vías para vehículos motorizados ; d) No se permite el uso de líneas aéreas en las zonas por donde entran y salen equipos grandes como grúas. 2. Las líneas de cables no deben instalarse directamente sobre el suelo. En los caminos por donde se realizan las obras, así como en aquellos lugares donde podrían ser aplastadas, es necesario tomar medidas de protección. Además, los cables no deben quedar sumergidos en agua. 3. Las líneas de cableado deben instalarse enterradas en el suelo, a fin de evitar daños mecánicos y corrosión por los medios ambientales. Deben cumplir con los siguientes requisitos: a) En el recorrido del cable enterrado deben colocarse señales de orientación e indicaciones de seguridad ; b) El tipo de cable debe elegirse según el método de instalación y las condiciones ambientales ; c) La profundidad a la que se entierran los cables directamente en el suelo no debe ser inferior a 0,7 m ; d) Las conexiones de los cables enterrados deben colocarse en cajas de conexión situadas en la superficie del suelo. Dichas cajas deben ser resistentes al agua, al polvo y a los daños mecánicos. Además, deben encontrarse lejos de lugares propensos a incendios, explosiones o corrosión ; e) Evitar su instalación en zonas donde pueda realizarse obra. 4. Al pasar por edificios, estructuras, carreteras, lugares propensos a daños mecánicos o a la corrosión por medios químicos, así como desde una altura de 2 m sobre el suelo hasta 0.2 m por debajo de él, es necesario instalar mangueras de protección. El diámetro interno de estas mangueras no debe ser menor que 1.5 veces el diámetro exterior del cable. 5. Cuando las líneas eléctricas temporales pasan por zonas donde existen riesgos como altas temperaturas, vibraciones, corrosión, acumulación de agua, áreas a prueba de explosiones o daños mecánicos, así como cuando atraviesan áreas con dispositivos especiales, no deben tener conexiones intermedias. Además, deben tomarse las medidas de protección adecuadas. VI. Requisitos para el uso seguro de los equipos eléctricos temporales
1. Los equipos eléctricos como las herramientas móviles y las herramientas manuales deben contar con su propio interruptor de alimentación. Es necesario aplicar el principio de “un equipo, un interruptor, una protección”. Está estrictamente prohibido que dos o más equipos eléctricos (incluidas las tomas de corriente) compartan el mismo interruptor. 2. Al utilizar equipos eléctricos o herramientas eléctricas bajo el agua o en entornos húmedos, antes de comenzar el trabajo, los profesionales especializados en electricidad del equipo que los utiliza deben verificar su aislamiento. El aislamiento básico entre las partes cargadas y la carcasa debe ser de al menos 2 MΩ, mientras que el aislamiento reforzado debe ser de al menos 7 MΩ. No se deben utilizar dichos equipos si no se cumplen estos requisitos. 3. Al utilizar una bomba sumergible, es necesario instalar un interruptor de protección contra fugas de corriente. Se debe asegurar que el motor y las conexiones estén bien aislados. No deben haber conexiones entre el cable que sale de la bomba sumergible y el interruptor. Además, se debe utilizar una cuerda de elevación hecha de material no metálico. Está estrictamente prohibido usar bombas sumergibles en lugares inflamables y explosivos. 4. Al utilizar herramientas eléctricas portátiles, se deben cumplir los siguientes requisitos de seguridad: a) La carcasa de la herramienta, su mango, el conector, el interruptor y los cables de alimentación deben estar en buen estado; las etiquetas deben ser claras y todas las protecciones necesarias deben estar presentes ; b) La línea de carga de las herramientas debe estar formada por cables flexibles con núcleo de cobre y cubierta de goma resistente a las condiciones climáticas; además, no deben tener conexiones. c) En los lugares de trabajo habituales, se deben utilizar herramientas de clase II ; Cuando se utilicen herramientas de clase I, debe instalarse un protector contra fugas de corriente cuya corriente de acción nominal no supere los 15 mA y cuyo tiempo de respuesta no exceda los 0,1 s. d) En lugares de trabajo húmedos o en estructuras metálicas, donde la conductividad eléctrica es alta, se deben utilizar herramientas de tipo II o III. e) En lugares de trabajo como calderas, recipientes metálicos y tuberías, se deben utilizar herramientas de tipo III, o bien herramientas de tipo II equipadas con protectores contra fugas eléctricas cuya corriente de disparo nominal no exceda los 30 mA. Los transformadores de aislamiento de seguridad para herramientas de categoría III, los dispositivos de protección contra fugas de corriente para herramientas de categoría II, así como las cajas de control de alimentación y los acopladores de alimentación para herramientas de categorías II y III, deben colocarse fuera del lugar donde se realiza el trabajo. Durante el proceso de operación, debe haber alguien supervisando desde afuera. 5. La iluminación temporal debe cumplir con los siguientes requisitos de seguridad: a) La iluminación en el lugar de trabajo debe satisfacer los requisitos de luminosidad adecuada para trabajar de forma segura, así como requisitos relacionados con la resistencia a explosiones y la impermeabilidad ; b) Utilizar lámparas adecuadas y soportes con protección, para evitar contactos accidentales o roturas ; c) Utilizar materiales no conductores para colgar los cables ; d) La tensión de alimentación de la linterna no debe superar los 36 V, y la bombilla cuenta con una cubierta metálica de protección en su exterior ; e) En lugares húmedos y donde sea fácil tener contacto con cuerpos eléctricamente cargados, la tensión de alimentación de la iluminación no debe superar los 24 V. En lugares especialmente húmedos, en suelos que conducen bien la electricidad, o dentro de calderas o recipientes metálicos, la tensión de alimentación de la iluminación no debe superar los 12 V. 6. Las líneas eléctricas temporales deben estar equipadas con los interruptores y fusibles adecuados. Los dispositivos de protección en cada nivel deben estar en buen estado. Para los demás requisitos, se deben seguir las «Normas técnicas de seguridad para el uso de electricidad de forma temporal en sitios de construcción» (JGJ46-2012).
7. Al utilizar maquinaria de soldadura, se deben cumplir los siguientes requisitos de seguridad: a) La maquinaria de soldadura debe colocarse en un lugar protegido de la lluvia, seco y bien ventilado. En el lugar de soldadura no deben haber objetos inflamables ni explosivos. b) La longitud del cable de alimentación del lado primario del transformador de los soldadores por arco debe ser inferior a 5 m. En el punto de conexión con la fuente de alimentación, debe haber una cubierta de protección. El conmutador de las soldadoras de corriente continua de tipo generador debe ser inspeccionado y mantenido con frecuencia, a fin de eliminar las chispas eléctricas anormales que puedan producirse. c) Los dispositivos de protección contra fugas eléctricas que se encuentran en las cajas de interruptores de las máquinas de soldadura deben cumplir con los requisitos establecidos en las “Normas técnicas para la seguridad en el uso de energía eléctrica en obras en construcción” (JGJ46-2012). Las máquinas de soldadura con corriente alterna deben estar equipadas con protectores contra contactos eléctricos en el lado secundario. d) Los cables secundarios de las máquinas de soldadura por arco eléctrico deben ser cables flexibles con núcleo de cobre y cubierta de goma impermeable. La longitud del cable no debe superar los 30 m. No se deben utilizar componentes metálicos ni barras de refuerzo estructural como sustituto del conductor de tierra del cable secundario. e) Al usar maquinaria de soldadura eléctrica, es necesario utilizar equipo de protección. Está estrictamente prohibido realizar trabajos de soldadura al aire libre bajo la lluvia. 8. La puesta a tierra del sistema de generadores móviles debe cumplir con los requisitos de puesta a tierra del sistema de transformadores eléctricos. En los siguientes casos, no es necesario realizar una conexión a tierra adicional: 1. Cuando los generadores portátiles y los equipos eléctricos están fijados en el mismo soporte metálico, y no se suministra energía a otros equipos.   2 Los equipos eléctricos que no superen las 2 unidades pueden ser alimentados por un generador móvil dedicado, siempre y cuando la distancia entre los equipos de suministro y consumo de energía sea de no más de 50 m, y siempre que exista una conexión eléctrica fiable entre las carcasas metálicas de dichos equipos. VII. Etiquetas e identificación 5.8.1 Todos los interruptores de alimentación temporal deben llevar etiquetas que indiquen el circuito de suministro de energía y el equipo que utiliza esa energía de forma temporal. 5.8.2 Todos los cuadros de interruptores y los cuadros de distribución de energía deben tener señales de seguridad. La caja de distribución temporal de primer nivel, en su área de instalación, debe estar delimitada con vallas o cintas de seguridad para advertir sobre su uso.
Reply #22016-03-26
Ahora, para utilizar electricidad de forma temporal es necesario obtener un permiso. ¿Qué departamentos firman y aprueban dicho permiso?
Reply #32016-03-26
Por lo general, las empresas dejan que el departamento eléctrico se encargue de la aprobación. Lo importante es contar con especialistas en este área, ya que para el uso temporal de electricidad es necesario verificar la potencia de los equipos eléctricos y si cuentan con dispositivos de protección contra fugas de corriente. Además, es preciso que profesionales especializados evalúen y verifiquen si los equipos son seguros
Reply #42016-04-05
Lo que se piensa, ese es el resultado. Estoy pensando en cómo resolver este problema. Gracias
Reply #52016-04-06
¿Es este el estándar de la empresa? Más estricto que JGJ46-2012? Aunque existe una clasificación por niveles, no se especifican las diferencias en los requisitos de medidas de seguridad ni en los procedimientos de aprobación para el uso temporal de electricidad en los niveles uno, dos y tres. No hay ninguna diferencia entre el uso temporal de electricidad en el nivel uno, dos o tres. ¿Por qué hacer una distinción aparte?
Reply #62020-03-26
Por favor, el autor comparta el JGJ 46-2012

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.