Hola, amigos: Tengo una pregunta. En el lugar donde se encuentra el tanque, es necesario conectar un tubo desde la tubería principal de agua fría a 7 grados que está allí, con el fin de llevar el agua al interior del tanque. Ahora, es preciso instalar una válvula de control en este tubo, para poder regular el nivel de líquido en el tanque. En el tanque no hay un medidor de nivel, pero sí hay un transmisor de presión que envía señales al DCS. ¿Qué tipo de válvula de control debería instalarse? ¿Y cómo se puede enviar la señal para abrir y cerrar dicha válvula? Gracias (no soy especialista en instrumentación; ahora mi jefe me pide que dibuje algunos planos sencillos). (Quisiera pedir consejo a todos)
Reply #22016-03-27
¿El transmisor es una señal de nivel de líquido? Si es posible, se puede utilizar una válvula de control por nivel de líquido para encender y apagar
Reply #32016-03-27
¿El transmisor es una señal de nivel de líquido, o es una válvula de control que transmite la señal desde el transmisor? ¿Se utiliza una válvula neumática o una válvula electromagnética? Gracias
Reply #42016-03-27
Si se trata de un recipiente abierto, se puede utilizar un transductor de presión para medir el nivel del líquido (siempre y cuando la medición se realice en la parte superior de la ubicación donde está instalado el transductor). Si existen tuberías de aire, se pueden utilizar válvulas neumáticas; de lo contrario, se pueden optar por válvulas eléctricas. Por lo general, no es necesario transmitir señales desde el transmisor hasta la válvula de control (*comúnmente llamada válvula reguladora*); en su lugar, es preciso conectarla directamente al módulo de salida de control del DCS. Por lo general, para la regulación de la entrada de líquido se eligen válvulas de apertura por aire/electricidad, mientras que para la salida de líquido se opta por válvulas de cierre por aire/apertura por electricidad.
Reply #52016-03-27
Primero, es necesario detectar la señal de nivel del líquido. Si el transmisor de presión en el sitio mide el nivel del líquido, el DCS cuenta con canales de salida de control PID; por lo tanto, basta con adquirir una válvula de regulación eléctrica. La señal de nivel del líquido captada por el transmisor es procesada por el DCS, quien a su vez genera una señal de control de 4~20 mA para que la válvula de regulación controle el nivel del líquido.
Reply #62016-03-27
Este mensaje fue modificado por última vez por zxb1990 el 27-3-2016 a las 22:56. Primero, se coloca un transmisor de nivel en el tanque; luego, se instala una válvula de control neumática en la línea de entrada. La señal del transmisor de nivel se envía al DCS, y junto con la señal de control de la válvula, se forma un circuito de control PID. Según la señal de 4-20mA que emite el transmisor de nivel, se regula el grado de apertura de la válvula, entre el 0% y el 100%. Si quien escribe solo desea controlar si la válvula está abierta o cerrada, será necesario añadir una válvula electromagnética a la válvula en cuestión. Además, es preciso establecer límites máximos y mínimos para el nivel del líquido. En el DCS, los valores medidos por el transmisor se comparan con estos límites, y se generan dos señales de tipo “on/off” para controlar si la válvula electromagnética está activa o inactiva, logrando así controlar el estado de apertura/cierre de la válvula.
Reply #72016-03-28
La última edición de este mensaje fue realizada por FightingNow el 28-03-2016 a las 01:31. Todo esto puede parecer complicado y confuso En resumen: 1. Para controlar el nivel del líquido, primero es necesario poder medirlo; por lo tanto, se debe instalar un medidor de nivel a distancia, según las condiciones reales 2: Instalar válvulas manuales, válvulas de regulación y válvulas de derivación en las ubicaciones adecuadas de las tuberías de importación La válvula de regulación y el medidor de nivel a distancia forman un sistema de control automático a través del sistema de control …… 3: Para el formato del diagrama, basta con seguir el esquema habitual de diagramas de flujo de instrumentos 4: El tipo de medidor de nivel que se necesite depende de las características específicas del tanque. Pueden utilizarse medidores de nivel por diferencia de presión (con puntos de medición en la parte superior e inferior), o medidores de nivel ultrasónicos (con puntos de instalación en la parte superior del tanque). Las válvulas de control pueden ser neumáticas o eléctricas. ¿Existen requisitos especiales en cuanto a la protección contra explosiones?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.