¿Cómo se determina la línea principal de purga con vapor al poner en marcha el equipo? ¿Qué requisitos hay?
Determine usted mismo el momento en que finalizará el purgado, y defina el diámetro del tubo en función de la velocidad del flujo.
Puede consultarse el enlace http://bbs.hcbbs.com/thread-1429202-1-1.html. Allí se pueden encontrar las normas relacionadas con el tema: en la norma “GB 50235-2010, Normas para la construcción de tuberías industriales de metal”, secciones 9.3 y 9.4 sobre limpieza con aire y vapor respectivamente; en la norma “GB 50184-2011, Normas para la inspección de calidad en la construcción de tuberías industriales de metal”, secciones 9.2 y 9.3 también relacionadas con estos procedimientos. La velocidad del flujo de aire debe ser de al menos 20 m/s, mientras que la velocidad del flujo de vapor debe ser de al menos 30 m/s. Además, la presión debe ser inferior o igual a la presión de diseño del sistema de tuberías. El diámetro y la longitud de los tubos que se van a limpiar son conocidos. De esta manera, se puede calcular la cantidad necesaria para realizar una sola limpieza. Según el grado de suciedad en la superficie interior de los tubos, se puede estimar el número de veces que será necesario realizar la limpieza. El intervalo entre cada limpieza con aire es de 5 minutos; se considera que la limpieza es exitosa si se logran 2 limpiezas consecutivas satisfactorias ; El intervalo de tiempo entre las limpiezas con vapor es de 15 minutos; se deben realizar al menos 3 veces. Si dos pruebas consecutivas son satisfactorias, entonces se puede calcular la cantidad necesaria para realizar la limpieza. Para su referencia