Un medidor de nivel para la lechada de caliza siempre muestra lecturas inexactas y fluctuantes. Se mezcla agua con polvo de cal en un tanque, cuenta con un agitador, y de la abertura donde se instala el medidor sale polvo de vez en cuando. El tanque tiene 4,8 metros de altura; se utiliza un medidor de la marca E+H
Reply #22016-03-28
¿Sale vapor? Por lo general, los medidores de nivel ultrasónicos son sensibles a la condensación del vapor
Reply #32016-03-28
En estas condiciones de operación, no se recomienda el uso de ultrasonidos. .
Reply #42016-03-28
Tiene razón quien dijo arriba: los medidores de nivel ultrasónicos no son adecuados para las condiciones actuales, ya que hay polvo y humo. Si es necesario utilizar un modelo de tipo montado en la parte superior, no puedo dar ninguna recomendación. El modelo con cable podría interferir con el proceso de mezclado. Además, los medidores magnetoestrictivos tienen problemas cuando se trata de materiales muy viscosos, ya que no permiten una medición precisa… No entiendo bien esto. ¿Podría preguntarle al hermano Qiu de arriba qué recomienda para medir el nivel de materiales viscosos?
Reply #52016-03-28
Revisen la instalación; primero hagan la configuración. Además, el vapor de agua tiene un gran impacto en él; incluso genera polvo
Reply #62016-03-28
Radar con purga... No se me ocurre ningún otro instrumento mejor
Reply #72016-03-28
Para un medio viscoso con agitación, no es bueno usar un inyector, ¿verdad? . .
Reply #82016-03-28
¿Pig Brother puede compartir algunos casos de aplicación?
Reply #92016-03-29
Pero hay polvo adentro, podría causar interferencias, ¿no?
Reply #102016-03-29
Los ultrasonidos definitivamente no funcionarán; el agitador seguramente interferirá con los ultrasonidos El radar sin contacto podría ser una mejor opción, pero se estima que tampoco será muy eficaz debido al polvo. ¡En ningún caso se debe usar un radar con barra guía, ya que esta se llenará de suciedad!
Reply #112016-03-29
Se puede probar con un medidor de nivel exterior, o con un medidor de nivel por rayos X; aunque cuesta un poco más, jeje.
Reply #122016-04-05
El polvo afecta las ondas de reflexión del radar. Con infrarrojos
Reply #132016-05-08
¿De qué marca es este medidor de nivel?
Reply #142016-05-09
Tanto el agitador como el polvo interfieren en las mediciones. Mi recomendación personal es utilizar otro método de medición. Nuestra empresa también ha tenido este problema en el pasado; al pasar a utilizar medidores de nivel por diferencia de presión con brida simple, las cosas mejoraron mucho. Pero es necesario desmontar y limpiar la membrana periódicamente;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.