Thread Content
Soy un principiante en este campo y hay una frase que no entiendo del todo. Por favor, ¿podrían ayudarme a explicármela? Cuando la relación entre el oxígeno y el vapor de agua es alta, la válvula de regulación del flujo de oxígeno no debe abrirse completamente.
Se aumenta la cantidad de oxígeno; entra un planeta Marte, peng~
Por lo general, los controladores PID tienen la función de establecer un límite máximo para el grado de apertura de la válvula. Por ejemplo, en el bloque CTL_PID de Siemens, se utiliza el pin LMN_HLM; en HONEYWELL, se utiliza el pin OPHILM. Cuando la relación entre el oxígeno y el vapor de agua es alta, se puede utilizar una fórmula específica para enviar un valor límite a estos pins, lo que permite evitar que la válvula se abra demasiado.
Por lo general, se utiliza la función de interbloqueo para limitar la apertura de la válvula cuando se cumplen ciertas condiciones. De esta manera, se asegura que la válvula no se abra ni se cierre demasiado
La última edición de este mensaje fue realizada por khhzh116 el 30-03-2016 a las 08:21. I. ¿De qué marca es el DCS? Respuesta: ¡Cualquiera debería poder lograrlo, ¿no? Además, aún no se ha elegido el DCS; yo mismo todavía no sé de qué marca utilizarlo II. ¿Qué funcionalidades se desean implementar? Respuesta: Como se indica en el título, en condiciones normales, el oxígeno se regula automáticamente junto con el vapor de agua, según una proporción establecida. Cuando ocurre una falla y esa proporción se supera, la válvula de oxígeno no puede abrirse más. ¿Hay algo que no quede claro? Circuito de control de la relación oxígeno-vapor de agua aplicado en el horno de gasificación
Cuando no hay cambios significativos en la cantidad de vapor de agua, si se abre aún más la válvula de oxígeno, se incrementará aún más la relación entre el oxígeno y el vapor de agua, que ya es alta. Eso empeora la situación; por eso está prohibido abrir demasiado la válvula de oxígeno
Se puede utilizar vapor de agua u oxígeno como valor de referencia, y luego establecer una proporción; de esta manera, la válvula de control regulará automáticamente el flujo del otro medio, evitando así cualquier desequilibrio en la proporción~~
Esto se puede lograr limitando la salida del PID.
¡Cualquier sistema DCS de cualquier marca puede resolver este problema fácilmente!
El PLC puede resolverlo todo... Primero se realiza una comparación; si el resultado es menor, se emite un valor adecuado. Si es mayor, se imprime 1; de esta manera, el siguiente bloque podrá imprimir el valor dado