Thread Content

El DCS es ABB AC800M; la comunicación entre PCS, ESD, FGS, los servidores, las estaciones de ingeniería y la red externa se realiza mediante Ethernet. Por lo tanto, se exigen requisitos bastante altos a los conmutadores de DCS. El switch que se utilizaba anteriormente era el MOXA ES1026, un switch industrial sin gestión, que causó la caída del sistema debido a sobrecargas en la red. Ahora quiero cambiar a un switch industrial más fiable, ¡por favor, que alguien con experiencia me recomiende uno! 24 puertos eléctricos (siempre y cuando no se utilicen los puertos Ethernet ni los de fibra óptica), 24 VDC. Además, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta al elegir un conmutador industrial?
Reply #22016-03-29
¿Impacto en la red? El sistema de control pertenece a una red local, ¿cómo podría haber algún impacto? A menos que se infecte con un virus. Los conmutadores de Hesman son prácticamente los mejores para aplicaciones industriales, pero son demasiado caros. Por lo general, Cisco es suficiente (Honeywell y Emerson son en realidad subsidiarias de Cisco); MOXA también es una buena opción.
Reply #32016-03-29
Realmente es un impacto de la red; las pruebas realizadas anteriormente verificaron si la interrupción de alimentación en SDH afectaba al controlador FGS. A: El sistema de control está formado por 2 switches MOXA. Se produjo un apagado en SDH; la comunicación interna del sistema de control funciona normalmente, pero la comunicación con el gateway externo se ha interrumpido ; Con la transmisión de energía por SDH, la comunicación en la red de control central se interrumpió al instante; unos segundos después, la comunicación con PCS se restableció. Pasados 2 minutos, también se restableció la comunicación con ESD y FGS. La inspección reveló que hubo interrupciones en la comunicación en 16 secciones IP. Los controladores ESD y FGS no realizaron ningún cambio de modo de funcionamiento, pero las puertas de comunicación de esas 16 secciones quedaron bloqueadas. El conmutador de 16 IPs para interrupciones y restablecimiento de energía, así como los controladores ESD y FGS de 16 IPs, siguen sin poder comunicarse. Al interrumpirse la alimentación del conmutador de 17 segmentos IP, se cortó la comunicación entre ESD, FGS y los servidores así como las estaciones de operación. Al restablecerse la alimentación del conmutador, se detectaron errores en el controlador principal de ESD y FGS, por lo que se pasó al controlador de respaldo.
Reply #42016-03-29
Moderador, Hesman y Cisco están bien; ¿podría recomendarme alguno? ¡Muchas gracias!
Reply #52016-03-29
¿Tormenta en la red? Antes me ocurrió 2 veces, pero después de cambiar al switch TSC ya no volvió a suceder
Reply #62016-03-29
Este mensaje fue editado por última vez por 83LJH el 29-3-2016 a las 17:12. Ahora he cambiado los switches por modelos de Cisco; pero estos dos switches son antiguos. Es necesario reemplazarlos por modelos nuevos para que la seguridad sea más fiable.
Reply #72016-03-29
Nuestro DCS también es de ABB, es del modelo 800F. Actualmente utilizamos TSC, pero los nuevos sistemas están formados por redes en anillo con MOAX408 y 508. Ya se había enfrentado a tormentas similares en el pasado; en aquellas ocasiones, ABB utilizaba dos tarjetas de red (para obtener redundancia). Cuando una de las tarjetas fallaba, se generaban grandes cantidades de paquetes basura que bloqueaban todo el conmutador. En este momento, si se detiene un conmutador para interrumpir la red en anillo y luego se vuelve a activar, el problema se resuelve automáticamente, pero el riesgo persiste. (La tormenta se mueve principalmente en círculos dentro del conmutador; basta con interrumpir ese ciclo). Otra vez fue porque la red en anillo no estaba configurada correctamente, lo que causó un cuello de botella durante 1 hora. Más tarde, al verificar la configuración del MOAX408 y establecer las conexiones de red, se resolvió el problema. Los conmutadores Hertzman también son buenos; nosotros utilizamos transmisores y receptores de fibra óptica Hertzman, y nunca han tenido problemas. Pero no sirven los conmutadores de Hertzman.
Reply #82016-03-31
Utilizamos transmisores y receptores de fibra óptica de Huawei, pero nunca hemos usado switches de Hirschmann
Reply #92017-06-03
¿Es muy alta la probabilidad de que aparezcan tormentas en la red de anillo? Honey utiliza los dispositivos de Cisco para configurar los conmutadores de capa 2. En el caso de ABB, básicamente no se utiliza la configuración de Hirschman. ¿Se puede explicar por qué?
Reply #102017-06-05
Todo esto lo hago utilizando conmutadores industriales de Siemens, con una estructura en anillo con redundancia por fibra óptica; en más de diez años nunca ha habido ningún problema
Reply #112019-01-25
Nuestra central eléctrica utiliza switches de la marca nacional y de baja calidad D-LINK en su sistema DCS; han funcionado sin problemas durante 10 años, son muy estables:lol:lol:lol
Reply #122021-02-07
¿Puede enviarme información sobre los conmutadores Hirschmann? Gracias

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.