2016-03-29View Original

Thread Content

Hablemos sobre qué tipos de fallos han ocurren en las unidades de refrigeración por tornillo que se utilizan en los sistemas de preenfriamiento :apretón de manos:apretón de manos:apretón de manos
Reply #22016-03-29
El sensor de corriente aquí está dando error. .
Reply #32016-03-29
Nuestros enfriadores siempre se incrustan de sarro, lo que reduce su eficiencia en el intercambio de calor.
Reply #42016-03-29
Llevo usandolo casi siete años~~ Básicamente no ha habido problemas~~ Solo hubo un problema con la pantalla, pero después de reemplazarla, todo volvió a estar bien~~
Reply #52016-03-29
Se cambió el panel; hay pequeños problemas de fugas de aceite y fluoruro. La unidad es de Trane, así que rara vez tiene fallos
Reply #62016-03-29
Actualmente, se prefiere la integración; los fallos en el hardware son muy raros. En la mayoría de los casos, se trata de pequeños problemas en los componentes de detección, sensores y visualización
Reply #72016-03-29
Al usarlo de manera adecuada y mantenerlo con cuidado, prácticamente no habrá problemas graves~~
Reply #82016-03-30
Lo he estado usando durante tres años, y prácticamente no ha habido ningún problema
Reply #92016-03-30
En el refrigerador Carrier, se detectó a tiempo una fuga en los tubos de intercambio de calor del condensador n.º 5. Tras realizar las pruebas necesarias, se secó con nitrógeno y se taparon los dos tubos con tapones de cobre; posteriormente, todo funcionó normalmente. La máquina de hielo número 3 tuvo que ser reemplazada tres veces debido a un problema en la bomba de aceite; ahora funciona normalmente. 1# Tras el primer mantenimiento del compresor de hielo, funciona poco y su eficacia en la refrigeración es deficiente; se debe investigar. En general, las máquinas de tornillo son más económicas que las máquinas de pistón y tornillo fabricadas localmente. Resulta que cada año se acumulan un montón de bombonas vacías de R22, y ni siquiera varios barriles de aceite para refrigeración son suficientes.
Reply #102016-04-05
Si la carga es demasiado baja, puede ocurrir que el rodamiento no funcione adecuadamente, lo que provoca que el tornillo se atore.
Reply #112016-04-05
En general, todos cuentan con un sistema de ajuste automático de la carga, ya sea de tipo gradual o continuo. La lubricación de las máquinas de tornillo también es muy importante~~
Reply #122016-04-09
La fuga en las tuberías de intercambio de calor provoca una fuga de freón. La presión alta del refrigerante es excesiva.
Reply #132016-04-13
Cuando hace calor y se opera durante mucho tiempo, la placa base se dañó una vez
Reply #142016-04-22
La última edición de este mensaje fue realizada por fangbin468 el 22-4-2016 a las 18:23. ¿Por qué habría tantos problemas con las máquinas de tornillos? Después de comprarlas, uno querría usarlas al máximo. La mayoría de los problemas se deben a un mal mantenimiento o a un uso inadecuado de las mismas.
Reply #152016-04-25
Se usa Bezel, no hay problema grave. Las fluctuaciones en la presión y la temperatura del agua de circulación suelen causar la formación de escarcha en la cabeza de la máquina
Reply #162016-05-21
En la máquina de refrigeración de York, el filtro que se encuentra antes del condensador se obstruye, lo que provoca una presión y un caudal de agua de entrada demasiado bajos. Por eso, es necesario limpiar el filtro cada turno. . . .
Reply #172016-05-21
¿Se refiere al condensador o al evaporador?
Reply #182017-03-12
¿Podría decirme qué significan respectivamente K1-K9 en la unidad de tornillo?
Reply #192017-03-12
Se proporcionará un buen medio según lo solicitado, sin problema.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.