El agua de circulación se renueva en grandes cantidades, sin la adición de químicos. ¿Tiene esto algún efecto negativo en el equipo? ? ?

2016-03-31View Original

Thread Content

En nuestro sistema de agua de circulación, hay fugas en los intercambiadores de calor, lo que provoca que el nivel de COD en el agua de circulación sea excesivo. Anteayer, ese valor fue de más de 300; después de realizar operaciones de purificación y reemplazo, ayer seguía siendo de más de 200. Actualmente, se continúan realizando esas operaciones de purificación. El sistema entero necesitará ser revisado dentro de unos diez días más. Si los análisis de hoy siguen mostrando valores elevados, entonces se seguirá con estas operaciones de purificación, sin utilizar químicos, y se mantendrá el funcionamiento del sistema durante esos diez días. Esto es equivalente a un sistema de agua de refrigeración continua; se desperdicia algo de agua, y es posible que la corrosión del sistema sea ligeramente mayor. Me gustaría preguntarles: ¿tendrá algún efecto negativo seguir operando de esta manera durante unos diez días? Esperando en línea, gracias
Reply #22016-03-31
El agua de circulación se utiliza en grandes cantidades, sin la necesidad de añadir químicos; esto no afecta al equipo, pero se desperdicia energía y recursos hídricos.
Reply #32016-03-31
Aprovechando este momento de gran aporte nutricional, se puede aumentar el volumen de procesamiento (sin necesidad de encender la ventiladora); En cuanto al impacto en los intercambiadores de calor, hay que analizar la calidad del agua de entrada. Si la calidad del agua no es un problema, entonces su uso durante unos diez días, sin la necesidad de utilizar agentes bactericidas o desincrustantes, no tendrá ningún efecto negativo en los intercambiadores de calor
Reply #42016-03-31
Se puede ejecutar, pero el costo aumentará
Reply #52016-03-31
Por poco tiempo no hay problema, pero también hay que considerar la calidad del agua; una dureza alta provoca incrustaciones. También se desperdician los recursos.
Reply #62016-04-01
El sistema no se ve afectado; es solo un desperdicio de agua, lo que significa gastar más en la cuenta del agua. ¡Se puede arreglar una vez que se realice la reparación! Para solicitar reparaciones, puedes contactar: lol
Reply #72016-04-02
El grado de afectación depende de la calidad del agua bruta. Al consumir grandes cantidades de nutrientes, se reduce el factor de concentración; por este motivo, es posible disminuir el grado de incrustación. Sin embargo, dado que en las superficies de intercambio térmico a altas temperaturas del cambiador de herramientas es fácil que se acumule cal, especialmente cuando la dureza temporal es alta, este problema no debe subestimarse. Se debe reforzar la supervisión; cuando las válvulas de agua se abren y la temperatura de salida del medio térmico aumenta, es necesario ajustar la carga de inmediato. En cuanto a la corrosión, aquí el valor de COD es demasiado alto; por lo tanto, el contenido de oxígeno en el agua será bajo. Además, solo se pretende mantener esta situación durante unos diez días, así que no habrá problemas graves. Sin embargo, hay que prestar atención a la proliferación de microorganismos y a la acumulación de lodo, ya que esto puede afectar el intercambio térmico. Por último, después de realizar reparaciones en el sistema de estacionamiento o de reemplazar el intercambiador de calor, es necesario realizar una limpieza y un proceso de recubrimiento previo: victory:
Reply #82016-04-05
¿Por qué es necesario tomar suplementos en grandes cantidades? Si el objetivo es controlar el COD, se puede utilizar perfectamente la tecnología de cero emisiones de agua en ciclo, para así evitar cualquier tipo de vertido a largo plazo. Así se logra ahorrar agua sin causar contaminación en el medio ambiente.
Reply #92016-04-09
Por lo general, no hay problema Le sugerimos que envíe los informes sobre el reabastecimiento de agua en su planta y los datos de calidad del agua de los últimos días; así, todos podremos darle algún consejo
Reply #102016-04-10
Al principio, se produce un brote de bacterias heterótrofas; posteriormente, la cantidad de lodo aumenta gradualmente, lo que conlleva un aumento en la concentración de lodo en el agua y una mayor turbidez. Búsqueda de la fuente de fuga: Se utiliza un cromatógrafo de gas para realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de las sustancias orgánicas presentes en el agua de circulación. De esta manera, se puede determinar qué tipo de sustancias orgánicas están causando la fuga. Según los resultados del análisis, se puede identificar qué tipo de intercambiador de calor está sufriendo la fuga. Esto permite **reducir el área a buscar, facilitando así la identificación rápida del intercambiador que presenta la fuga.     Análisis del COD: En los intercambiadores de calor donde se sospecha que puede haber fugas, se toman muestras del agua de salida de cada uno de ellos para analizar su contenido de COD. Se utilizan sistemas LIMS para consultar los datos del COD del agua de circulación reciente y compararlos con el valor del COD del agua de circulación en general. Si el valor del COD del agua de salida del intercambiador es mayor que el valor del COD del agua de circulación en general, eso indica que existe una fuga. De esta manera, se puede determinar cuál o cuáles intercambiadores están presentando fugas.     Para detener la fuente de fugas, es necesario eliminar los puntos de fuga lo antes posible. Si no es posible eliminar esos puntos de fuga mientras el equipo de producción sigue en funcionamiento, entonces se procede a descargar el agua en las tuberías de circulación, con el fin de reducir al mínimo las cantidades de líquido que llegan al sistema de circulación. Solo después se aplican medidas como el uso de productos químicos para desinfectar, la eliminación de las impurezas y la descarga del líquido en cuestión.     3.1.1 Plan de acción para fugas a corto plazo: En el caso de fugas a corto plazo, una vez que se haya reparado la fuga de manera oportuna, se debe añadir primero un agente bactericida oxidante (cloro líquido), con el fin de elevar el nivel de cloro residual a entre 0,5 y 1,0 mg/L. Este nivel se mantiene durante 2 a 4 horas. Luego, se añaden agentes bactericidas no oxidantes al sistema. Cuando la turbidez del sistema alcanza su valor máximo, se procede al cambio del agua del sistema. Una vez que esto se haya hecho, se ajusta la cantidad de producto químico que se añade diariamente, y el sistema vuelve a funcionar normalmente.  
Reply #112016-04-11
Seguramente habrá algún impacto, pero a corto plazo no habrá efectos significativos. Se recomienda identificar los puntos de fuga y desconectar el equipo de intercambio de calor afectado del sistema, utilizando agua corriente para su enfriamiento de forma independiente; de esta manera, no se afectará todo el sistema.
Reply #122016-04-11
No hay ningún impacto; es solo un desperdicio adicional de agua
Reply #132016-05-24
Mi equipo puede eliminar físicamente los depósitos de cal, desinfectar el agua e inhibir el crecimiento de algas, además de ahorrar energía y reducir las emisiones. Si es necesario, podemos añadirnos como amigos para hablar en detalle.
Reply #142016-05-24
Mejor resolver el problema desde la raíz; cuando surge un problema, es correcto tomar medidas correctivas de inmediato

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.