Problema de mezcla de vapor a diferentes niveles de presión

2016-04-01View Original

Thread Content

Este post fue editado por última vez por 我爱毛毛染 el 10/07/2016 a las 04:03. Nuestra empresa conecta directamente el vapor producido catalíticamente a la tubería principal de vapor de baja presión (DN200) de la planta de cogeneración. El caudal de vapor generado por la generación termoeléctrica en las conexiones de los tuberías es de aproximadamente menos de 10 toneladas; la presión es de unos 0,87 MPa y la temperatura, de 260 °C. El caudal de vapor producido por el segundo sistema es de unas 10 toneladas; la presión es de 0,96 MPa y la temperatura, de 240 °C. En la práctica, el vapor de segunda presión suele acumular presión. No se puede enviar. Me gustaría preguntarles: ¿la presión cuando se mezclan dos corrientes de vapor está entre 0,87 y 0,96?
Reply #22016-04-01
Después de la mezcla, la presión no será mayor que la del lado de baja presión.
Reply #32016-04-01
Este mensaje fue editado por última vez por ylb913 el 1 de abril de 2016, a las 16:18. Dado que el vapor a 0,87 MPa puede fluir hacia atrás, la presión resultante al mezclarse no será superior a 0,87 MPa. La presión baja no fluye automáticamente hacia las zonas de alta presión. La presión de 0,96 MPa en el vapor se debe a la presión acumulada en el tramo de tubería antes de la unión; esto ocurre porque el diámetro de dicha tubería es demasiado pequeño o porque la longitud del circuito es excesiva. En resumen, la caída de presión antes de la unión es demasiado grande.
Reply #42016-04-01
Entendido, al mezclarlos no se puede superar la presión mínima; por eso, en el sistema hay presión alta y baja, y las tuberías de alta presión se ven sometidas a presión excesiva.
Reply #52016-04-01
Se puede considerar desde dos aspectos: por un lado, el consumo de vapor por parte del usuario; y por otro, el diámetro de las tuberías que transportan el vapor. Se puede considerar cambiar la tubería y/o instalar válvulas de seguridad para la descarga, o bien añadir un sistema de enfriamiento por condensación.
Reply #62016-04-02
He aprendido. Estoy de acuerdo con lo que dice: si la presión es superior a 0,87, entonces ese valor de 0,87 no puede disminuir. Nuestra situación actual es que no está claro cómo fluye el vapor dentro de la red de tuberías. Es posible que el vapor proveniente de la central termoeléctrica no sea suficiente para contrarrestar el flujo del vapor generado por el proceso catalítico; además, ese vapor generado por el proceso catalítico también fluye en dirección contraria hacia los dispositivos situados río arriba. Debido a que la catalización se encuentra en el extremo relativamente más alejado de la red de tuberías de vapor, solo hay un dispositivo de hidrogenación de gasolina a continuación. Y la cantidad de este tubo que se utiliza en los dispositivos de hidrogenación de la gasolina es de solo 3,5 t.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.