Como dice el título, 1. ¿Qué significa la acción directa en las válvulas neumáticas? ¿Qué significa reacción? 2. ¿Qué representan respectivamente DA y RA? 3. Si ambos son válvulas de cierre por presión, ¿por qué una es de tipo DA y la otra, de tipo RA? Gracias.
#Aquí, la respuesta rápida es: el actuador de acción directa hace que el émbolo baje cuando aumenta la presión de señal; el actuador de acción inversa hace que el émbolo suba cuando aumenta la presión de señal. La presión de señal del actuador de reacción se introduce debajo de la membrana ondulada; a medida que aumenta esta presión, la membrana ondulada se desplaza hacia abajo. La determinación de si el viento está encendido o apagado también depende de si el mecanismo de regulación está montado en posición correcta o invertida. Cuando la cantidad a controlar aumenta y es necesario que la salida del regulador disminuya, se produce una reacción en contra ; Cuando la cantidad a controlar aumenta y es necesario que la salida del regulador también aumente, se trata de un efecto positivo ; La válvula de regulación consta de un circuito de control, un localizador de posición de la válvula en el sitio, un actuador y el cuerpo de la válvula. La lógica del circuito de control puede determinar si, tras un cambio en las variables, el valor de salida aumentará o disminuirá en consecuencia. El localizador también puede configurarse para determinar la salida de aire del instrumento según la señal eléctrica. La presión del actuador se aplica por encima o por debajo de la membrana; a medida que aumenta la presión, el vástago de la válvula se mueve hacia arriba o hacia abajo. Las válvulas también pueden instalarse de forma directa o inversa. Estos se determinan al seleccionar los diseños y se fijan durante la configuración del DCS. Cuando no hay viento, es decir, en caso de ausencia de viento en la fábrica o de fallos en las comunicaciones, el estado seguro de la válvula es cerrado. Si el viento se detiene, el estado seguro de la válvula es abierto. También existe una opción que, en caso de fallo, mantiene el estado seguro de la válvula en su posición original. Por ejemplo: la válvula de regulación neumática es de tipo normalmente cerrado (lo que significa que, en caso de fallo en la fuente de aire, la válvula se encuentra en posición cerrada). Efecto positivo: Cuando se aplica una señal de 20 MA, la válvula se encuentra en posición completamente abierta. Cuando se aplica una señal de 4 MA, la válvula está en su posición inicial, completamente cerrada. Reacción: Cuando se aplica una señal de 20 MA, la válvula se encuentra en su posición inicial (completamente cerrada). En cambio, cuando se aplica una señal de 4 MA, la válvula pasa a estar en estado completamente abierto.
Este mensaje fue editado por última vez por che*ao* el 1 de abril de 2016, a las 16:57. Hay que revisar los conceptos básicos; no se han aprendido bien. DA significa acción directa, mientras que RA significa acción inversa. Tercera pregunta: siendo válvulas de cierre neumático, las configuraciones dentro del DCS dependen de los requisitos de control. Por ejemplo, si una instrucción indica un rango de apertura de 0-100, entonces la corriente de salida será de 4-20 Ma. Esto puede entenderse como una acción directa; Y el otro es un comando de apertura de 0 a 100, con una corriente de salida de 20 a 4 mA. Se puede considerar como una reacción inversa.
Un aumento en la señal de entrada de la válvula de regulación provoca que el vástago de la válvula se estire, lo cual es un efecto directo; por el contrario, ocurre un efecto inverso. A medida que aumenta la señal de entrada, se incrementa el grado de apertura de la válvula; en ese caso, se trata de una válvula de apertura por aire. Por el contrario, si la señal de entrada disminuye, la válvula se cierra; en ese caso, se trata de una válvula de cierre por aire. La acción (contracción) y el abrir/cerrar del viento no son lo mismo. DA es la acción directa, RA es la reacción.
Cuanto más complejo es algo, más fácil es olvidarlo
DA y RA representan, respectivamente, la acción directa y la acción inversa. En principio, esto es diferente de la idea de que un aumento de la corriente provoca un aumento en el ángulo de apertura; la acción directa consiste en que un aumento de la corriente hace que el ángulo de apertura aumente, mientras que la acción inversa ocurre cuando un aumento de la corriente hace que el ángulo de apertura disminuya. La apertura del flujo de aire significa que hay flujo de aire, pero no cierre; lo contrario ocurre en el caso del cierre del flujo de aire. Por lo general, se establece que el funcionamiento en modo positivo se active con aire; de esta manera, tanto la interrupción de la electricidad como la del aire provocan el cierre. Lo mismo ocurre al revés. También existen casos muy excepcionales en los que las válvulas de corte por falta de energía y las válvulas de corte por falta de presión funcionan de manera diferente; es decir, como usted dice, se trata de válvulas de cierre por presión, una de tipo DA y otra de tipo RA. Le recomiendo que estudie detenidamente el proceso, ya que esto es algo muy raro.
Arriba está la respuesta correcta, así es, jeje
La acción directa e indirecta de la válvula de regulación neumática se refiere a lo siguiente: cuando la señal de entrada de la válvula de regulación aumenta (por ejemplo, si se utiliza un posicionador eléctrico para la válvula, y la señal de entrada varía de 4 mA a 20 mA), la apertura de la válvula aumenta, lo que a su vez incrementa el caudal del fluido que se regula. Esto es lo que se denomina acción directa de la válvula de regulación. Por el contrario, cuando la señal de entrada del válvula reguladora aumenta (por ejemplo, si se trata de un posicionador eléctrico para válvulas, y la señal de entrada varía de 4 mA a 20 mA), la apertura de la válvula disminuye, lo que a su vez reduce el caudal del fluido que se regula. Este es el efecto de retroalimentación de la válvula reguladora.
Recuerda que la apertura y cierre del gas están relacionadas con el grado de apertura de la válvula, mientras que la acción directa e inversa está relacionada con el grado de apertura de la válvula y las señales eléctricas. Si recuerdas estos dos puntos, no tendrás problemas en ningún momento.
Recuerda que la apertura y cierre del gas están relacionadas con el grado de apertura de la válvula, mientras que la acción directa e inversa está relacionada con el grado de apertura de la válvula y las señales eléctricas. Si recuerdas estos dos puntos, no tendrás problemas en ningún momento.
Alto, realmente alto. ¡Gracias!
La acción directa y la acción inversa se refieren a la apertura y cierre del flujo de gas. En las aplicaciones prácticas en DCS, es necesario contar con una salida directa y una salida inversa. Esto se debe a que los válvulas de control funcionan de manera diferente según su tipo. Para evitar confusiones entre los operadores que no están familiarizados con el sistema, las señales se establecen de forma uniforme: 0 para cierre y 100 para apertura. De esta manera, resulta más fácil para los operadores comprender cómo funciona el sistema. En el caso de las válvulas de cierre, se utiliza la sigla RA; cuando el grado de apertura es 0, la señal es de 20 mA, mientras que cuando el grado de apertura es 100, la señal es de 4 mA