Sobre el uso automático del nivel alto de líquido en el proceso de hidrogenación y enfriamiento

2016-04-02View Original

Thread Content

El indicador de nivel de alta presión en frío consta de dos unidades, A y B. Tras una selección avanzada, se controlan las posiciones de las dos válvulas: antes de 50, está abierta la válvula A; después de 50, está abierta la válvula B. Cuando A está completamente abierta (100), ¿cómo se puede activar el modo automático de manera más estable?
Reply #22016-04-02
¿Las válvulas A y B sirven ambas para controlar el nivel del líquido? En serie o en paralelo. Aquí, el control por fluidos consta de una sola válvula.
Reply #32016-04-02
Son todas válvulas de control que se abren según diferentes señales; una vez seleccionada la opción “alto”, la válvula MV se abrirá solo si su valor es mayor que 50. La válvula B se abrirá únicamente en ese caso. Por ejemplo, después de seleccionar el nivel alto para el medidor AB, el MV es 60. En este caso, la válvula A se abre completamente, mientras que la válvula B se abre en un 20%.
Reply #42016-04-02
Control por etapas? En mi opinión, en condiciones normales, una de estas válvulas es suficiente para satisfacer las necesidades; la otra debería servir como reserva de emergencia. Con el PID ajustado, debería ser estable.
Reply #52016-04-03
En las instrucciones de operación debería haber una descripción al respecto. Según la experiencia en el manejo, en un control de rango alto como este, lo ideal es seleccionar un nivelador adecuado y ajustar los parámetros PID. Al ponerlo en modo automático, primero se establece el nivel del líquido en el indicador MV en la mitad del valor necesario para abrir la válvula de control (recuerde que la posición de la válvula es el doble del valor de MV). Luego, se activa el modo secuencial de la válvula de control. Finalmente, se pasa el indicador de nivel al modo automático. De esta manera, se asegura que no haya fluctuaciones en la posición de la válvula antes y después de pasar al modo automático. Seguramente habrá alguna diferencia en las lecturas de los dos medidores de nivel. Es mejor evitar que el selector de nivel cambie constantemente de uno a otro; lo ideal es mantenerse siempre con un solo medidor de nivel, utilizando al otro como referencia
Reply #62016-04-03
Gracias, ya sé cómo usarlo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.