Limpieza de incrustaciones en el enfriador del compresor

2016-04-02View Original

Thread Content

El enfriador de agua del compresor ha estado en uso durante más de dos años, y su eficacia para enfriar se ha reducido. Hay cal en los pequeños tubos del enfriador. ¿Cómo se limpia?
Reply #22016-04-02
Es bastante difícil, así que lo mejor es no elegir este tipo desde el principio. Es mejor optar directamente por un condensador de evaporación; así se resolverá todo
Reply #32016-04-02
¿Te refieres a que el condensador por evaporación es algo similar a una torre de enfriamiento, verdad? Me refiero a ese tipo que se utiliza para enfriar el gas durante la compresión en la primera y segunda etapa del compresor
Reply #42016-04-02
Busque una empresa especializada en la limpieza de condensadores; se puede utilizar un proceso de decapado con ácido, o bien se puede limpiar manualmente con tornillos de vástago y cepillos para tuberías
Reply #52016-04-02
En nuestra vida cotidiana existen muchas formas de limpiar, como la eliminación física, utilizando utensilios de limpieza comunes para frotar hasta que la suciedad desaparezca por completo, y luego lavar con agua limpia. Existe otra forma: como en el interior del enfriador suele haber mucha cal, se puede verter agua diluida con ácido salino en él. Recuerde que es necesario diluirlo, de lo contrario, se corroerá el metal. Verter el líquido diluido en el enfriador y luego añadir un agente limpiador; se debe lavar con agua limpia en un ciclo continuo, durante aproximadamente 2 horas. Si se realiza la limpieza en invierno, se puede aumentar la temperatura del agua; de esta manera, se mejora la eficacia de la limpieza y se acelera su proceso. Finalmente, se debe verter el agua diluida con ácido y sal, y luego limpiar con agua limpia para que pueda volver a usarse normalmente.
Reply #62016-04-02
¿Se añade directamente al tanque de agua para que haya circulación?
Reply #72016-04-02
La limpieza física y la química; actualmente se utiliza principalmente la limpieza química. Para evitar la corrosión, es mejor que lo haga una empresa especializada en limpieza
Reply #82016-04-02
Para la cal común, es mejor limpiarla con métodos físicos ¡ Al aplicar presión alta de 1500 kilogramos con agua a alta presión, el efecto de limpieza es excelente ¡
Reply #92016-04-02
Debería ser similar al enfriador de agua de la compresora de aire; se puede seguir el mismo procedimiento utilizado en el mantenimiento de las compresoras de aire: para limpiar el enfriador de agua, se utiliza un producto especial para eliminar los depósitos calcáreos. Con varias limpiezas y enjuagues, se logra eliminar dichos depósitos. :)
Reply #102016-04-02
Debería ser similar al enfriador de agua de la compresora de aire; se puede seguir el mismo procedimiento utilizado en el mantenimiento de las compresoras de aire: para limpiar el enfriador de agua, se utiliza un producto especial para eliminar los depósitos calcáreos. Con varias limpiezas y enjuagues, se logra eliminar dichos depósitos. :)
Reply #112016-04-02
¿Y la cal? El verano pasado hubo algunos problemas con el agua de circulación en la fábrica; incluso los intercambiadores de calor se cubrieron de algas
Reply #122016-04-03
Para el tratamiento de agua, hay que recurrir a profesionales. .
Reply #132016-04-03
Lo más importante es el problema de la calidad del agua en los sistemas de circulación; el problema de la calidad del agua se debe a los productos químicos utilizados…
Reply #142016-04-05
También es necesario un control estricto de la calidad del agua; limpiarla solo soluciona los síntomas, no la causa raíz. Lo importante es reducir la formación de cal
Reply #152016-04-05
O limpieza química, o limpieza por chorro.
Reply #162016-04-06
Es similar a una torre de enfriamiento, pero más avanzada. En esencia, consiste en separar el condensador del compresor del propio equipo, reemplazándolo por un sistema de enfriamiento por evaporación. Si este sistema se incrusta con depósitos externos, basta con limpiarlo con una manguera de agua a alta presión
Reply #172016-04-08
Se puede limpiar por uno mismo, o bien recurrir a un fabricante especializado para que lo haga. Se recomienda usar un inhibidor de incrustaciones la próxima vez que se utilice agua
Reply #182016-04-08
Si es posible, es mejor contratar a una empresa especializada en limpieza para que realice la limpieza física/química; ajustar la calidad del agua de circulación y las condiciones de operación es la solución fundamental
Reply #192016-04-08
Limpieza química por ciclos: tenga cuidado de elegir correctamente los productos químicos, para no corroer completamente las tuberías.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.