Los techos abovedados autoportantes para el cálculo de presiones externas según GB50341 son especialmente gruesos. ¿He calculado mal o realmente es algo común?

2016-04-02View Original

Thread Content

Presión externa de 1,43 kPa, altura del arco de 7,8 m. Hasta se necesita un arco de 93 mm de espesor. ¡No debería ser así! Incluso si se sustituye 1,43 por el valor mínimo que requiere cálculo de presión externa, que es 0,25, el espesor seguiría siendo de 39 mm. ¿Dónde está el error?
Reply #22016-04-05
Debería ser un error de la empresa; el radio de curvatura del arco se calcula en 9,36 m, por lo que el espesor del arco es de 3,14 mm.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.