Todos: El enclavamiento bajo de nivel de agua de enfriamiento del horno de gasificación de nuestra empresa consta de tres transmisores de presión diferencial de doble brida que se seleccionan y entrelazan después del procesamiento ESD. El valor de configuración del enclavamiento es inferior al 14,5%, lo que bloquea la secuencia del cucharón, cierra la válvula de corte de lodo, abre la válvula de agua de extinción de accidentes, etc. Dado que el nivel del agua de enfriamiento siempre ha sido bajo (no se puede aumentar, no se ha encontrado el motivo específico después de consultar una gran cantidad de información y discusiones sobre el proceso), el enclavamiento no se puede poner en funcionamiento. pregunta: ¿Cuál es la forma y el fabricante del transmisor de nivel de líquido utilizado por cada unidad? ¿Es confiable? ¿Cuál es el valor de bloqueo de nivel? ¿Existen problemas y soluciones similares en cada unidad?
El propósito de la configuración de bloqueo de nivel bajo de agua de enfriamiento es proteger el bajante contra quemaduras y fugas de gas de proceso desde la tubería de aguas negras. La configuración del valor de enclavamiento no está ajena a la estructura del equipo y las condiciones del proceso. Me pregunto qué tipo de transmisor de nivel de líquido utiliza cada unidad y si es confiable. ¿Está activado el enclavamiento?
¿Qué tipo de recipiente es esta agua de enfriamiento? ¿Es similar al tambor de una caldera? ¿No se ha instalado ningún indicador de nivel de líquido en el sitio? Si los parámetros de los tres medidores de nivel de líquido se configuran correctamente y la posición de instalación es razonable, deberían poder responder al nivel del líquido normalmente. ¿No se puede probar el proceso agregando agua para ver si cambia el nivel del líquido?
¿Debería evitar que el nivel del líquido caiga por debajo del bajante y al mismo tiempo actuar como un sello de aire? ¿Por qué el nivel de líquido siempre está bajo? ¿Qué tan bajo es? ¿Ha sido inferior al 14,5% del valor de entrelazado? El nivel del agua normalmente se mide mediante un transmisor de presión diferencial. ¿Buscas una razón en términos de tecnología?
Esta publicación fue editada por última vez por chensf123 el 2016-4-6 14:46 El nivel de líquido generalmente está entre 15 y 20%. El transmisor de nivel de líquido es de doble brida. Después de abrir el agua de enfriamiento, el gas del proceso eliminará el vapor de agua. Si se puede aumentar el caudal del agua de enfriamiento, significa que la ruta del flujo no está obstruida, el caudal de aguas negras no es grande y el cubo de bloqueo y la válvula de bloqueo de escoria no lo quitarán; de lo contrario, no habrá forma de equilibrar la presión durante la descarga de escoria. Por lo tanto, el agua de enfriamiento sólo puede extraerse del gas de proceso. La temperatura del gas de proceso también es normal y la carga no es demasiado grande. Puede estar relacionado con el equipo. Con un valor de bloqueo del nivel de líquido del 15%, es fácil que el bloqueo se dispare si fluctúa ligeramente. Además, el nivel de líquido del gasificador es el foco de la operación y el monitoreo del proceso. Para mejorar la disponibilidad del sistema, creo que no es necesario configurar este enclavamiento.
Generalmente, se utiliza un indicador de nivel de doble brida para medir el nivel de líquido. El nivel del líquido no puede ser demasiado alto y no tiene bloqueo.