Análisis de las causas por las cuales la válvula de retención de tipo diferencial con flotador en forma de campana deja de ser hidrófuga de repente

2016-04-04View Original

Thread Content

Nuestro equipo cuenta con un reboiler, y en la línea de agua condensada hay instaladas 2 válvulas de drenaje de tipo flotante de presión diferencial, del mismo tamaño (en paralelo). La mayor parte del tiempo, estas válvulas funcionan correctamente para drenar el agua condensada. Sin embargo, ocasionalmente ocurren fallos en los que dejan de funcionar de repente (1 vez al mes). Al realizar inspecciones, se descubre que el intercambiador está lleno de agua condensada. Una vez que esta agua es drenada, el equipo vuelve a funcionar normalmente. Por favor, que ese experto me ayude a analizar cuáles son las causas de esta falla, así podré verificarlas yo mismo Gracias.
Reply #22016-04-05
Se recomienda reemplazarlo por una válvula hidrófoba de tipo Venturi; una sola de estas puede sustituir a dos del modelo anterior. Además, no es necesario reemplazarla ni realizar su mantenimiento durante 10 años, y su funcionamiento es estable y fiable.
Reply #32016-04-05
Una alta presión de contrapresión del condensado puede causar falta de hidrofobicidad.
Reply #42016-04-06
¿Que la presión de contrapresión sea alta significa que la presión en la salida es alta?
Reply #52016-04-06
La alta presión de retroalimentación es un factor, ¿hay otras causas? Por ejemplo, analizando desde el punto de vista estructural.
Reply #62016-04-07
Yo también estoy haciendo preguntas, hermano
Reply #72016-04-09
Si existe una fluctuación de presión en la tubería, lo que hace que la presión sea superior al diferencial de presión necesario para el funcionamiento de la válvula de desagüe, se puede modificar el tamaño del orificio de ventilación del flotador dentro de la válvula.
Reply #82016-04-14
¿Funcionar de forma continua o intermitente? Es posible que la selección de la boquilla de la válvula sea incorrecta, lo que provoca una capacidad de descarga insuficiente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.