Thread Content
¿Cuál es la razón? Estos instrumentos de medición de las fluctuaciones no se encuentran en una misma tarjeta, ni siquiera en el mismo gabinete. ¿Cómo es posible que haya fluctuaciones? ¿Es que la conexión a tierra eléctrica de esa habitación no está bien? ¿O es que hay una fuga de electricidad en el aire acondicionado? ¿O por alguna otra razón?
Aproximadamente, más de veinte instrumentos que miden la temperatura fluctuaron al mismo tiempo. El rango de fluctuación no es grande. También se habían producido fluctuaciones anteriormente, y fueron fluctuaciones que ocurrieron mientras el personal de control se encontraba en la sala DCS. Se podría decir que es un misterio sin resolver en este departamento
Si se trata de fluctuaciones, es posible que haya algún problema con la conexión a tierra. Se recomienda probar la resistencia de tierra de cada gabinete. Además, ¿es posible que el aire acondicionado tenga fugas de corriente? Si el aire acondicionado comparte la misma conexión a tierra que el DCS, también podría ser debido a fugas de corriente en el aire acondicionado. Se sugiere utilizar un multímetro para medir la tensión entre la masa y la tierra. Los aires acondicionados son aparatos de alta potencia, pero no deberían interferir en las señales de temperatura transmitidas por los cables aislados. Además, cuando las puertas del gabinete están cerradas, tampoco deberían causar ninguna interferencia en el propio gabinete……
Es difícil decirlo; hay que observar con paciencia durante un tiempo.
Busque una oportunidad para probar y determinar si las fluctuaciones están relacionadas con el aire acondicionado.
¿La alimentación del aire acondicionado proviene del gabinete? ¿Existen interferencias de voltaje? Además, está la compensación del extremo frío del termopar; los cambios en las condiciones ambientales en ese extremo también causan problemas bastante extraños: lol:lol
Primero, ¿se trata de un instrumento de temperatura basado en una resistencia térmica o en un termopar? Si es un termopar, ¿se utilizan módulos de compensación del extremo frío para corregir las fluctuaciones en esos termopares? Al considerar la posibilidad de que haya una fuga de corriente en el aire acondicionado o de que la tensión sea inestable, el aire acondicionado y la fuente de alimentación DCS deben estar completamente separados; no pueden compartir el mismo punto de tierra ni el mismo neutro. Debido a que en los aparatos eléctricos puede haber interconexión entre la fase y la neutra, si el DCS no cuenta con una conexión a tierra independiente, el impacto es muy grande. Se recomienda medir la resistencia de puesta a tierra del cable de tierra. Luego, se debe utilizar un multímetro para medir la tensión entre el cable neutro y el cable de fase. Finalmente, es necesario determinar si la interferencia ocurre cuando el aire acondicionado está encendido o si es causada por las actividades realizadas para limpiar el aire acondicionado. Si es este último caso, entonces es seguro que el aire acondicionado comparte componentes con el DCS (cable neutro, cable de fase y cable de tierra). Al limpiar el aire acondicionado, se generan fluctuaciones en la carga interna, lo que a su vez afecta al sistema DCS. En cuanto a las otras causas, estas se reducen a posibles interferencias. La entrada de personas en la sala de gabinetes puede causar ciertas interferencias, como las que generan los teléfonos móviles o los dispositivos con campos magnéticos intensos. Pero, por lo general, al estar cerradas las puertas de los gabinetes y al utilizar cables blindados, no surgen problemas de interferencia. También hay que tener en cuenta si la conexión a tierra del gabinete es correcta, y si se han colocado venenos para ratas debajo del gabinete… Por eso dicen arriba que este problema es muy complicado; de hecho, lo es……
Existen resistencias térmicas y también termopares. . . . Además, están muy lejos. Las piezas también no están juntas, y la ubicación de los instrumentos tampoco
Bueno, es muy probable que sea un cambio en la tensión. No soy un técnico de instrumentos, ni puedo hacer las comprobaciones. . Ay
La suposición básica es que los cambios en la temperatura ambiente causan una variación en el voltaje del termopar, lo que a su vez provoca fluctuaciones en el sistema
Independientemente de la posición del instrumento y de las piezas conectadas, sigue siendo un problema eléctrico
¿Por qué solo ocurren fluctuaciones cuando hay gente en la sala DCS? Cuando no había nadie, la memoria no presentaba fluctuaciones; en cambio, cuando había gente, yo mismo presencié dichas fluctuaciones en dos ocasiones. Otras brigadas también podrían haberlo experimentado y yo no lo sé. . .
Es decir, existen fuentes de interferencia o movimientos sutiles en el suelo que causan otros problemas……
Lo que se dijo arriba también es muy completo: los problemas relacionados con la conexión a tierra y las fuentes de interferencia eléctrica; es poco probable que las fluctuaciones de temperatura sean causadas por cambios en la temperatura ambiente. . .
Creo que debe ser causado por interferencias electromagnéticas. Intenta controlar manualmente el sistema para evitar que el aire acondicionado central se encienda o se apague, y ve si eso funciona. También hemos tenido problemas similares en el pasado; más tarde descubrimos que era debido a las interrupciones causadas por el encendido y apagado del sistema de aire acondicionado central.