El medidor de caudal JiuBo recibe señales de entrada de tipo 4-20mA, en dos canales: uno va al dispositivo de adquisición de datos y el otro al DCS. Sin embargo, las señales de salida del aislador en estos dos canales no son iguales (no corresponden al rango 4-20mA). ¿Cuál podría ser la causa? Después de cambiar por un aislador de alimentación de 24V, sigue siendo lo mismo. ¿Acaso también el DCS suministra 24V? Por favor, analícenlo
Primero, asegúrese de que los conectores estén correctamente conectados. Luego, verifique cuál es el error; debe estar dentro del rango permitido. Si el error supera ese límite, utilice instrumentos estándar para realizar la calibración. En caso de que no sea posible realizar la calibración (en el caso de los aisladores), entonces hay que reemplazarlos.
Uno de 9.2 ma y otro de 9 ma
¿Se puede calibrar también el aislador? Debería ser el tipo más barato. Hoy iré al lugar en persona
Primero, pruebe el valor real de la corriente de salida del medidor de caudal. Si existe un error en el lado del DCS y ese error es constante, se puede corregir desde la configuración
Un error de 0,2 mA no es tan grande. Si se trata de un DCS activo, el error será aún mayor. Se recomienda verificar si las tarjetas de configuración del DCS están en modo activo o pasivo, y luego calibrar el aislador
Hay algunos aisladores que se pueden ajustar; se puede aflojar un tornillo con un destornillador o ajustarlo con un manipulador manual. Creo que 0,1 es un valor aceptable, pero 0,2 es realmente demasiado bajo.
La salida del aislador de señales de medida directa no debería tener nada que ver con el DCS
¿Está el error dentro del rango permitido? :o
No se puede ajustar. Probé uno nuevo; ni siquiera tiene botones de ajuste. Pero la salida sigue siendo correcta. Antes, alguien cambió el dispositivo por uno nuevo y aún así había errores. No entiendo qué está pasando
Sí, es necesario calibrarlo; su principio de funcionamiento es similar al del transmisor...
Compra uno de Phoenix; los de fabricación nacional suelen tener defectos: lol
De hecho, no solo los aisladores necesitan ser verificados; también los instrumentos de adquisición de datos y las tarjetas de entrada digital del DCS deben ser verificados (si es posible realizar su calibración, entonces sí se debe hacerlo, ya que sus circuitos de conversión A/D también presentan errores). De esta manera, se puede garantizar que la información mostrada por los instrumentos de adquisición de datos y el DCS sea lo más precisa posible; Por supuesto, no hace falta hablar de la precisión: está completamente garantizada.