Pregunta sobre la distancia de protección contra incendios de los tanques de condensado, instalados debido a los puntos más bajos inevitables a lo largo del tubo de la antorcha

2016-04-05View Original

Thread Content

Un problema que se presenta actualmente es que los tubos de la antorcha inevitablemente forman un punto más bajo. Según las normas, es necesario instalar tanques de separación o tanques de condensado. Sin embargo, al consultar la norma GB50160, no queda claro cómo se deben definir y considerar los espacios de seguridad contra incendios en relación con los tanques de separación y condensado instalados a lo largo de los tubos de la antorcha. ¡Agradezco que los expertos me den algunos consejos!
Reply #22016-04-06
Basta con seguir lo indicado en la tabla 5.2.1 de la norma GB50160.
Reply #32016-04-06
Gracias, administrador~ ¿Se considera como tanque horizontal de categoría A-B?
Reply #42016-04-07
La tubería de la antorcha debe estar siempre en pendiente ascendente o descendente; no se permite que haya acumulación de líquido.
Reply #52016-11-29
Consulte la sección 5.5.23: los tanques de separación, como equipos auxiliares de la antorcha, pueden colocarse cerca de esta. Dado que sus tuberías son bastante largas, es posible que haya tanques de separación fuera de la zona de la antorcha; en ese caso, la distancia entre ellos suele ser de más de 1,5 km, por lo que no es necesario tener en cuenta distancias de seguridad contra incendios

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.