Buenos días a todos. Últimamente estoy trabajando en un proyecto relacionado con el descargue de etileno (líquido frío) y propileno. Quiero colocar las bombas y compresores en las estaciones de descarga; habrá 4 estaciones para el etileno y 4 para el propileno. La distancia entre cada estación es de 6 metros, y a cada tubo de descarga le corresponderá una bomba y un compresor. ¿Esto viola los requisitos de distancia de seguridad contra incendios establecidos para las industrias petroquímicas? ¿El hecho de que haya una bomba en cada posición de grúa constituye una disposición centralizada de bombas, teniendo en cuenta que se exige que la distancia entre las posiciones de grúa sea superior a 10 m?
El etileno debería descargarse a bajas temperaturas. ¿El propileno también se descarga a bajas temperaturas? La bomba de descarga y la manguera de transferencia están relacionadas entre sí; se pueden colocar juntas, con un espacio ligeramente mayor entre ellas. Se puede considerar compartir los compresores; se recomienda colocar los compresores de propileno y los de etileno por separado
Gracias. El propileno está a temperatura ambiente, ¿sería adecuado que la distancia entre las mangueras y las bombas sea de unos 4 metros? El estándar de 10 metros probablemente no sea necesario, ¿verdad?
Hay otra pregunta: el etileno es un hidrocarburo licuado a bajas temperaturas. En la normativa petroquímica, en el punto 6.4.3, se indica que los tanques para hidrocarburos licuados a bajas temperaturas deben estar separados. ¿Qué significa eso? ¿Es que en esa posición solo puede haber un tubo de grúa, o bien ese tubo está destinado exclusivamente para hidrocarburos licuados a bajas temperaturas y no se puede utilizar con otros medios? O quizás signifique algo más
No se requiere una gran distancia entre la manguera de propileno y la bomba de descarga dedicada al propileno; con frecuencia, la bomba de descarga se coloca en la isla de descarga.
En primer lugar, las plataformas de descarga a bajas temperaturas seguramente se utilizan de forma independiente; en teoría, no es adecuado reutilizarlas para otros fines. En segundo lugar, las mangueras de transferencia para bajas temperaturas requieren un lugar de conexión separado; no pueden compartir ese mismo lugar con las mangueras de transferencia para temperaturas normales. Finalmente, existe un requisito de distancia entre las posiciones de carga a bajas temperaturas y las de temperatura ambiente, que generalmente debe ser superior a 8 metros.
Cuando se colocan dos compresores juntos, hay que tener en cuenta los requisitos de distancia con respecto a las mangueras. Creo que no está bien. Debería haber un compresor en la isla de carga; de esta manera, solo será necesario tener en cuenta los requisitos del compresor y de las mangueras de transferencia. La distancia entre dos posiciones adyacentes para dichas mangueras debe ser de 8 metros.
El etileno se encuentra en una isla separada; en dicha isla hay un compresor de etileno y tuberías para su transferencia. No se exigen distancias específicas entre estos componentes. El propileno, por su parte, se encuentra en otra isla; allí, la bomba de descarga (se recomienda utilizar una bomba de tipo saco) y las tuberías para su transferencia están diseñadas juntas. La distancia entre las dos mangueras es mayor a 8 m. Una bomba no constituye una bomba de disposición centralizada; dos o más bombas sí lo son
Para cada uno de los pozos de etileno y propileno, se dispone de una bomba y un compresor por separado. La distancia entre los dos pozos es de 8 metros; además, la distancia de seguridad con respecto a los demás pozos también es de al menos 8 metros.
Este mensaje fue editado por última vez por hnan el 25-4-2016 a las 10:07. Estimado propietario del foro, nuestra empresa fabrica bombas de émbolo XCB, que pueden utilizarse como bombas para descargar productos químicos.
¿Cuál es la razón por la cual la distancia entre las posiciones de los grullas se establece en 8 m? Las normas exigen que sea de al menos 4 m