HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Sobre el cálculo de raíces cuadradas y el rango de 4-20 mA en los caudalímetros de diferencia de presión

2016-04-08View Original

Thread Content

Estimados expertos, me gustaría preguntar dónde se debe tomar la raíz cuadrada en el medidor de caudal por diferencia de presión recién instalado ¿Se hace en la cabecera o en DCS? ¿Cómo determinar el rango? ¿Por qué el rango corresponde a 4-20 miliamperios? ¿Y también podrías pensar en problemas que no se me ocurrieron? Piénsenlo bien, por favor: handshake
Reply #22016-04-08
Cámbielo con Hart; en Hart hay una opción para la raíz cuadrada. Después de hacer el cambio, aparecerá un símbolo de abertura en la etiqueta del instrumento
Reply #32016-04-08
Hola, en Hart, el término de raíz cuadrada sirve para determinar si se debe tomar la raíz cuadrada a partir del encabezado de la tabla o desde DCS, ¿verdad?
Reply #42016-04-08
Por lo general, en los medidores de caudal por diferencia de presión se realiza una operación de raíz cuadrada en el transmisor; el caudal correspondiente a 4-20 mA está determinado mediante cálculos de diseño y no puede modificarse arbitrariamente.
Reply #52016-04-08
Consulte el cálculo del dispositivo de restricción de flujo; allí se indica el rango de caudal correspondiente al rango de diferencia de presión. El transmisor de diferencia de presión puede aplicar la operación de raíz cuadrada por sí mismo, o bien se puede hacerlo en el DCS, según sea necesario
Reply #62016-04-08
1. En general, se realiza la operación de raíz cuadrada en el transmisor de diferencia de presión. Si su transmisor no lo permite, entonces solo será posible hacerlo en el DCS. 2. Para determinar el rango, es necesario consultar los cálculos del dispositivo de estrangulamiento; lo que corresponde a 4-20 mA puede configurarse mediante el operador manual. Si se toma la raíz cuadrada, se refiere al caudal; si no se toma, se refiere a la diferencia de presión. 3. Si es posible, se recomienda mostrar tanto el valor de la diferencia de presión como el valor del caudal en el indicador, lo que facilita su observación y ajuste a cero.
Reply #72016-04-08
Por lo general, se utiliza 475 para calcular la raíz en la cabecera
Reply #82016-04-08
¿Sabes en cuál de ellos se debe tomar la raíz cuadrada? Jeje, cuando veas la forma lineal con el control manual, basta con cambiarlo a raíz cuadrada
Reply #92016-04-08
La última edición de este mensaje fue realizada por ウ① Punto ゞ el 8-4-2016 a las 19:52. Todos los datos relacionados con el caudal por diferencia de presión se calculan en función de los parámetros del tubo y de las condiciones operativas. Por ejemplo, el tamaño del tubo, qué es el medio a medir, temperatura, presión, densidad… Estos parámetros se determinan mediante cálculos. Se decide qué tamaño de dispositivo de restricción de flujo utilizar, qué caudal se puede obtener con esos parámetros de proceso, y cuál debe ser el rango del transmisor de diferencia de presión correspondiente. Con base en todo esto, se procede a adquirir los instrumentos necesarios. El rango de diferencia de presión y el rango de caudal están relacionados entre sí; una vez determinados, no se pueden cambiar arbitrariamente, a menos que haya una discrepancia entre el diseño y la realidad, en cuyo caso es necesario realizar nuevos cálculos para obtener nuevos rangos de caudal y diferencia de presión. En cuanto a la raíz cuadrada, basta con calcularla solo en uno de los lados del instrumento o sistema; bajo ninguna circunstancia se debe calcularla en ambos lados. En cuanto a qué lado se realiza la raíz cuadrada, depende de las preferencias personales. Yo personalmente prefiero realizarla en los instrumentos de medición. En algunos instrumentos, cuando se aplica la raíz cuadrada, hay una indicación en el módulo de visualización. Dado que se necesitan herramientas especiales como el 475 para ello, y no siempre estas herramientas están disponibles en el lugar donde se realiza la medición, yo prefiero realizar la operación de raíz cuadrada a nivel del sistema
Reply #102016-04-08
Como se mencionó arriba, en los medidores de caudal por diferencia de presión, generalmente se realiza la raíz cuadrada en el propio indicador del medidor; también se puede hacerlo en el módulo DCS. Pero no se debe realizar la raíz cuadrada en ambos lados al mismo tiempo. En cuanto al rango de medición, el estudio de diseño proporciona los cálculos detallados necesarios para ello; basta con configurarlo mediante HART475. . .
Reply #112016-04-08
Se puede hacer en la cabecera o con DCS; basta con no hacerlo dos veces. El rango debe determinarse según las especificaciones del componente unidimensional; no se debe asumir algo al azar.
Reply #122016-04-08
Se puede usar la función de raíz cuadrada tanto en el encabezado del medidor como en el DCS. El rango se calcula en función de los límites superior e inferior de la diferencia de presión correspondientes al rango de caudal que se utilice. Basta con seleccionar la función de raíz cuadrada en las opciones de la unidad de control para poder aplicarla al encabezado del medidor
Reply #132016-04-09
Se puede tomar la raíz cuadrada en el transmisor de diferencia de presión, y también en el DCS. Además, se puede realizar también la eliminación de señales pequeñas; esto se puede hacer según sea necesario, y tanto con instrumentos como con DCS.
Reply #142016-04-09
No importa si se realiza la raíz cuadrada dentro del transmisor o dentro del DCS; lo importante es no realizarla dos veces.
Reply #152016-04-10
Por lo general, calculamos la raíz en DCS
Reply #162016-04-11
Piensa en algo que no hayas considerado; ayúdame a pensar en cómo resolverlo Jaja. Lee más libros, libros básicos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.