Ubicación de instalación del dispositivo de liberación de electricidad estática en el cuerpo humano

2016-04-08View Original

Thread Content

Como indica el título, ¿debe instalarse el dispositivo de liberación de electricidad estática en el cuerpo humano fuera o dentro del dique de protección del área de tanques? ¿Según qué normativa se debe actuar?
Reply #22016-04-08
Está afuera; solo se puede entrar en la zona de tanques después de eliminar la electricidad estática.
Reply #32016-04-08
Se instalará uno en cada entrada al área de tanques, fuera del dique de protección de dicha área; además, se colocará otro junto a la escalera de cada tanque.
Reply #42016-04-12
Debe instalarse en el exterior; solo se puede ingresar a la zona a prueba de explosiones después de eliminar la electricidad estática en el exterior
Reply #52016-04-12
HG20451 4.2.10 Se coloca en la entrada de las zonas propensas a incendios y explosiones.
Reply #62016-04-13
El nuestro está instalado en la entrada al área de los tanques, fuera de la estructura de protección

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.