1. La nueva normativa establece que las tuberías de aire comprimido con un diámetro inferior a DN150 no se consideran tuberías a presión, pero ¿es necesario realizar pruebas no destructivas? 2. Ahora estoy en Hefei. El Instituto de Inspección Especial de Anhui dice que no es necesario realizar pruebas no destructivas en las tuberías GC3, pero al buscar las normas y regulaciones correspondientes no he encontrado ninguna disposición al respecto. ¿Existe realmente tal normativa? 3. En la tabla de características de las tuberías, los modelos 13A y 4A no han sido clasificados como tuberías a presión por el instituto de diseño; sin embargo, existen requisitos de conformidad del nivel 4 según GB20801. ¿Es necesario realizar pruebas de inspección en un 5% de las tuberías? (También, el diámetro de los tubos es menor que DN150). Gracias a todos, espero respuesta en línea
Reply #22016-04-08
En GB/T20801: 6.1.2 Se determina el nivel de inspección de las tuberías según su categoría y las condiciones de ciclo intensivo: a) El nivel de inspección para las tuberías de categoría GC3 debe ser al menos del nivel V. Este nivel V corresponde a una inspección visual. . . Si los documentos de diseño no especifican requisitos adicionales, entonces se trata de una inspección visual. . . . “¿Se deben realizar pruebas de inspección en un 5% para cumplir con los requisitos de calificación del nivel 4 de GB20801? Ese es el nivel de inspección IV; no se trata de un requisito de calificación, sino de un porcentaje del 5% aplicable a las pruebas RT
Reply #32016-04-09
La realización de pruebas no destructivas no tiene nada que ver con el hecho de tratarse o no de tuberías a presión. Las pruebas no destructivas se realizan de acuerdo con los requisitos indicados en los planos de diseño, o bien según las normas GB50184 y GB/T20801.5

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.