La fábrica contaba originalmente con un sistema PLC AB Controllogix; cada tarjeta de E/S tenía algunos puntos libres (canales). Dado que este PLC se utiliza para controlar la producción y no se puede interrumpir su funcionamiento, planeamos conectar, mientras sigue en funcionamiento, algunos nuevos puntos de entrada y salida analógicos. El técnico del fabricante Rockwell dijo que no hay problema. Amigos, ¿alguna vez han hecho algo así?
Si ya se ha realizado la configuración anteriormente, se puede conectar los cables. Puedes intentar enviar una señal al AI; así podrás ver desde el panel de control si hay alguna entrada
En cuanto a la configuración no hay problemas, solo hay que tener cuidado durante la instalación; si algo toca ese cable y hace que el dispositivo se detenga, entonces sí habrá problemas. Por lo tanto, a menos que sea absolutamente necesario, no realice trabajos en línea.
En teoría, no hay problema en conectarlo por vía online. Sin embargo, hay varios puntos a los que hay que prestar atención: 1. No suelte el cable de alimentación de 24 V del modelo. 2. No suelte los cables AI que ya están conectados. 3. No conecte señales de alta tensión. 4. Primero, el programa está en línea; luego se añaden los puntos nuevos y el programa, y finalmente se descarga. Si se escribe el programa fuera de línea y luego se descarga, la CPU dejará de funcionar