HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Se puede reducir la presión de ajuste de la válvula de seguridad?

2016-04-09View Original

Thread Content

Hay una válvula de seguridad cuya presión de ajuste es de 1,36 MPa, y la presión de ajuste en condiciones frías es de 1,3736 MPa. Me gustaría cambiarla a una presión de ajuste de 0,8 MPa. ¿Es posible hacerlo? Si es posible, ¿cuáles son los estándares que se siguen? **¿Lo permite la norma? Gracias a todos.
Reply #22016-04-09
Debería ser posible. La válvula de seguridad tiene una presión nominal; siempre y cuando no se supere esa presión, no habrá problemas. Además, si la presión de ajuste es baja, es posible que la válvula se abra con más frecuencia.
Reply #32016-04-09
Está bien, siempre y cuando la presión de trabajo del sistema que está instalando no supere la presión nominal de diseño de la válvula de seguridad. Puede verificar que la presión de ajuste es aproximadamente 1,17 o 1,2 veces la presión del sistema; en ella se incluyen la presión de inicio y la presión de retorno
Reply #42016-04-09
¿Qué presión es la presión nominal? En la hoja de especificaciones del diseño no se indica la presión nominal; solo se sabe que la brida es de 300 libras. ¿Será la presión del diseño? ¡Gracias!
Reply #52016-04-09
Primero, ¿necesita su proceso eso?; En segundo lugar, si el proceso lo requiere, se puede informar a los líderes.
Reply #62016-04-09
300 libras es la presión nominal.
Reply #72016-04-09
Sí, es posible. Uno mismo no puede realizar las operaciones; son los departamentos de seguridad y control de calidad quienes se encargan de ello. Además, deben cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad de los equipos del sistema.
Reply #82016-04-09
Bueno, nosotros no realizamos esta operación por nuestra cuenta; la llevamos al departamento de medición para que lo hagan ellos. ¡Gracias!
Reply #92016-04-09
No se puede modificar a voluntad; es necesario obtener la confirmación del instituto de diseño y del fabricante. El cálculo de la capacidad de descarga nominal de la válvula de seguridad está relacionado con la presión establecida.
Reply #102016-04-09
Si la presión de operación cambia y es necesario realizar ajustes, se debe solicitar un cambio de diseño; de lo contrario, no se podrán superar las diversas auditorías.
Reply #112016-04-09
Por lo general, las válvulas de seguridad deben ser instaladas en un instituto de medición.
Reply #122016-04-09
Busque a alguien especializado en ajustar las válvulas de seguridad; cualquier valor por debajo de la presión original debería ser aceptable.
Reply #132016-04-10
No soy un profesional, pero creo que es aceptable que la presión sea menor que la original; al fin y al cabo, se trata de usarlo para reducir la presión. Por cierto, ¿sería posible que sea un poco más alto que la presión original?
Reply #142016-04-10
Qué gracioso, ¿con qué derecho modificas la presión establecida? Si ya lo has cambiado, ¿para qué preguntar por los estándares?... ¿Con qué criterio ajustaste la presión a 0.8 MPa?
Reply #152016-04-10
¿Cuáles son los estándares para ajustar directamente la presión en la plataforma de verificación? El sello obtenido tras la verificación metrológica es el estándar
Reply #162016-04-10
El propósito de la válvula de seguridad es liberar el exceso de presión, para garantizar que las tuberías no superen su límite de presión. La presión de ajuste de algunas de nuestras válvulas de seguridad es 1,25 veces la presión de funcionamiento normal de las tuberías; la presión de ajuste de tu válvula de seguridad es de 1,36 PMA. Si lo calculamos al revés, la presión de funcionamiento normal de tu tubería es de 1,088 MPa. Si ajustas la presión de disparo de tu válvula de seguridad a 0,8 MPa, esa cifra es incluso menor que la presión de funcionamiento normal. Entonces, ¿no acabará la válvula de seguridad disparando constantemente? ¿De qué sirve entonces una válvula de seguridad?
Reply #172016-04-10
Mm, usaremos otro dispositivo, ¡gracias!
Reply #182016-04-10
La presión de ajuste no se puede cambiar a voluntad; si se reduce demasiado, todo el sistema dejará de funcionar correctamente
Reply #192016-04-10
La válvula de seguridad sirve para proteger el equipo; si se cambia a 0.8, será necesario solicitar un nuevo presupuesto. Antes, la presión establecida era de 1,36; se estima que la presión de operación también debería ser de alrededor de 1,18. Si se cambia a 0,8, se producirá un funcionamiento anormal continuo, con descargas frecuentes.
Reply #202016-04-11
Por lo que entiendo, la presión de ajuste de la válvula de seguridad, por supuesto, se puede modificar. Pero no está claro si la válvula de seguridad, una vez ajustada, podrá utilizarse en equipos nuevos. Hay muchas condiciones que determinan si puede emplearse; no se trata solo del valor de presión establecido. Por ejemplo, es necesario verificar si el área de escape después del ajuste es suficiente para satisfacer las exigencias más estrictas del equipo nuevo, si el tipo de válvula de seguridad sigue siendo adecuado, el material utilizado, etc.
Reply #212016-04-13
No hay necesidad de buscar a un diseñador; basta con llevarlo de vuelta a la fábrica para que lo calibren de nuevo, y luego el propietario puede llevarlo para que lo inspeccionen nuevamente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.