En teoría, la temperatura límite de enfriamiento del agua de refrigeración circulante en aplicaciones industriales es la temperatura de bola húmeda local. Sin embargo, debido a factores como las torres de enfriamiento, la temperatura límite real de enfriamiento suele ser varios grados más alta que la temperatura de bola húmeda local. He visto que algunos dicen que, en realidad, el límite de enfriamiento suele ser la temperatura del termómetro húmedo local más 4 °C. Me gustaría preguntarles: ¿cuántos grados por encima de la temperatura del termómetro húmedo local suele estar la temperatura del agua utilizada en los sistemas de refrigeración por circulación de agua (torres de enfriamiento con ventilación mecánica)? En particular, los casos en los que el diseño de las torres de enfriamiento por circulación es bueno y la gestión operativa también es adecuada.
Parece que lo que dices es más o menos correcto. Aquí tengo un conjunto de datos: en el diseño de las estaciones de agua circulante, generalmente se utilizan los datos meteorológicos locales. La temperatura del termómetro húmedo es de 27,8 °C, la temperatura del termómetro seco es de 32,2 °C, y la presión atmosférica es de 0,1014 MPa; La diferencia de temperatura entre la entrada y la salida de la estación de agua circulante es △t=10℃, (32-42℃). No sé si esto te será de alguna ayuda. “Normas para el diseño del tratamiento de aguas de refrigeración en sistemas industriales circulantes” (GB. 50050-2007). “Normas para el diseño de sistemas de refrigeración por agua circulante en la industria” (GB. 50102-2003)
En el diseño de las torres de enfriamiento también se debe tener en cuenta su costo económico. En teoría, es posible acercarse al máximo a la temperatura de la bola húmeda local, pero una torre diseñada de esa manera tendría un costo muy elevado. Elegir un volumen de circulación lo más económico posible, así como una densidad de riego razonable, es la forma de lograr un equilibrio entre la inversión y los resultados obtenidos.
Filtro de fibra de alta eficiencia: utilizado para el filtrado auxiliar del agua de enfriamiento en circuito cerrado y para el filtrado avanzado de aguas residuales. Elimina los sedimentos, coloides, algas, óxido de hierro y otros sólidos en suspensión del agua, reduciendo de forma efectiva su turbidez Feng Chuanwang, de Shandong Haineng Environmental Technology Co., Ltd.; teléfono: 13969187220 (mismo número en WeChat). También se ofrecen dispositivos para la desinfección y eliminación de incrustaciones en el agua de refrigeración por circulación: equipos electroquímicos.