¿Cómo se logra el encendido y apagado de las válvulas eléctricas controladas por DCS? Por favor, con más detalles. Gracias
Las válvulas eléctricas de dos posiciones proporcionan una salida de tipo digital, mientras que las válvulas eléctricas con ajuste continuo ofrecen una salida de tipo analógico
Dependiendo de las funciones de la válvula de control eléctrica, si esta solo puede recibir señales digitales (señales DO), entonces el sistema de control se conecta a tarjetas de salida digital DO para controlar la apertura y cierre de la válvula. Si, por otro lado, la válvula de control eléctrica requiere un ajuste continuo, entonces el sistema de control se conecta a tarjetas de salida analógica AO; las señales de salida suelen ser de tipo 4-20 MA. El principio de control es similar al de las válvulas ESDV o de regulación. Para los sistemas de control no hay diferencia; el sistema simplemente emite señales. La forma en que se lleva a cabo su función está determinada por las propias características de la válvula de control eléctrica
Esto depende de qué tipo de señal utilice la válvula eléctrica. El primer tipo es el de control por bus: en este caso, el DCS se comunica con el controlador del bus de la válvula eléctrica, y este último controla la válvula a través de un cable 485. El segundo tipo es el de tipo estándar: los puntos DO del DCS controlan directamente la apertura y cierre de las válvulas eléctricas. Por lo general, hay dos puntos DO (uno para abrir y otro para cerrar), y tres puntos DI (1 para control remoto in situ, 1 para indicar si la válvula está en posición correcta, y 1 para alarmas generales). Se solicita que esta opción sea considerada como la mejor respuesta.
¿Podría preguntar cuál es el estado del interruptor de la válvula eléctrica de 220V? ¿Está encendida?
Debería llamarse retroalimentación de posición de la válvula 4-20MADC
Si no lo sabe, por favor no hable sin saber. ¿Qué es el 4-20madc?
Lo que preguntó el autor es cómo implementar un interruptor, no dijo nada sobre cómo realizar ajustes
La respuesta correcta es el piso 4: un DO sirve para resolver el problema, y luego dos DI son suficientes para enviar señales de retroalimentación. En cuanto a las alarmas integradas, son opcionales……
Para un ingeniero de DCS, es algo muy sencillo, pero para quien no tiene ningún conocimiento al respecto, resulta difícil explicarlo con pocas palabras. Se recomienda solicitar ayuda al ingeniero. Descripción breve: 1) Conexión de los circuitos: Los puntos DO del DCS se conectan al circuito secundario de las válvulas eléctricas (interruptores de control); los puntos DI del DCS se conectan a los interruptores de las válvulas eléctricas para obtener la señal de retroalimentación. En el caso de válvulas reguladoras, cuando se utiliza un control por corriente de 4–20 mA, se emplean los puntos AO/AI. 2) Configuración del DCS: Se configuran los circuitos correspondientes en el DCS, asignándose parámetros como el tipo de punto, el tipo de señal y el rango de medición. 3) Configuración de HMI: configuración de pantallas FIX, creación de las pantallas correspondientes y conexión a los puntos DCS correspondientes.
Dale un me gusta arriba, he aprendido*: lol
Las órdenes de apertura y cierre de las válvulas eléctricas, así como los nombres correspondientes a las posiciones de apertura y cierre, se transmiten a través de cables de señal hasta los módulos DO\DI del DCS. A continuación, se realiza la configuración desde el DCS, lo que permite controlarlas~
Me gusta el piso 10, aprendí*: lol