¿Cómo se determinan los puntos de control en el control por etapas?

2016-04-12View Original

Thread Content

En un sistema de alivio, hay dos válvulas de regulación, A y B. El rango de medición del transmisor es de 0 a 0,4 MPa, mientras que el valor establecido por el controlador es de 0,25 MPa. Se requiere que la válvula A se abra cuando la presión alcance los 0,25 MPa; si la presión sigue aumentando y llega a los 0,3 MPa, entonces se abrirá la válvula B. ¿Dónde se establece entonces el punto de división de la salida del controlador? Solicito la ayuda de los expertos.
Reply #22016-04-12
Este punto de división no es fácil de determinar, ya que existen varias situaciones posibles: 1. Después de que la válvula A se abra por completo, la presión sigue aumentando hasta llegar a 0,3 MPa; en ese caso, es necesario abrir la válvula B. 2. Si la válvula A no se abre completamente, la presión ya ha alcanzado los 0,3 MPa, y entonces también es necesario abrir la válvula B. Por eso creo que no es fácil determinar dónde están los puntos de división. Sin embargo, el autor puede intentar hacerlo en el punto donde se genera el 50 %; siempre y cuando se cumplan los requisitos, no es necesario preocuparse por exactamente en qué punto hacerlo.
Reply #32016-04-12
El punto de división de la salida del controlador se establece en 0,28 Mpa: cuando la presión es inferior a 0,28 Mpa, se abre la válvula A y se cierra la válvula B; Por encima de 0,28 Mpa, abrir la válvula B y cerrar la válvula A.
Reply #42016-04-12
¿Y cómo se obtiene el 50%? ¿No tiene nada que ver con el valor PV?
Reply #52016-04-12
¿La salida del controlador no es de 0 a 100 %? ¿Se puede configurar con el valor PV?
Reply #62016-04-12
El PV debe combinarse con el SP; la válvula se abre solo cuando el PV supera al SP. Una vez que la configuración esté lista para su uso, pruebe a introducir algo de nitrógeno; así sabrá si funciona.
Reply #72016-04-12
Puede configurar que una señal digital de 0 a 0,3 Mpa se traduzca en una salida del 0 al 100%, con control por rangos. Para los detalles específicos, consulte a un ingeniero de instrumentación.
Reply #82016-04-12
Soy muy malo. Si las dos válvulas están ajustadas al 50%, ¿entonces las tres válvulas de control de la refrigeración estarían ajustadas al 33,3%? 66,7%?
Reply #92016-04-12
Esto no es algo obligatorio; la elección de los puntos de división se hace según sea necesario. En algunas condiciones, es preciso que las dos válvulas de regulación actúen en zonas superpuestas, mientras que en otras no es necesario que haya superposición; incluso puede haber una zona muerta entre ellas.
Reply #102016-04-12
La pregunta no está clara: se pregunta si la válvula A debe abrirse completamente cuando la presión alcanza los 0,25 MPa. ¿Actuará la válvula A cuando la presión sea inferior a 0,25 MPa? Además, ¿se abrirá completamente la válvula B cuando la presión siga aumentando y llegue a los 0,3 MPa?
Reply #112016-04-12
Se puede diseñar de la siguiente manera: de 0 a 50 grados, la válvula A está abierta en su máxima medida; de 50 a 100 grados, la válvula B está abierta (cuando la válvula B está abierta, la válvula A también está completamente abierta)~~
Reply #122016-04-12
Con 2,5 Bar es suficiente~~ A los 2,5 Bar, la válvula A se abre; cuando la presión supera los 3 Bar, la válvula A se abre por completo y la válvula B también se activa~~
Reply #132016-04-12
¿Los puntos de división son puramente una cuestión de experiencia?
Reply #142016-04-12
Dado que el tanque siempre tiene una cierta capacidad de resistencia a la presión, se puede establecer una zona muerta. Suponiendo que el punto de división sea 0,275, la válvula A se abrirá a una presión de 0,25 MPa, mientras que la válvula B se abrirá a una presión de 0,3 MPa.
Reply #152016-04-12
No se puede pensar simplemente que el hecho de tener dos válvulas signifique una regulación por etapas; es necesario considerar también los aspectos relacionados con el proceso para poder tomar una decisión
Reply #162016-04-12
También creo que no es necesario usar control por etapas
Reply #172016-04-13
Así es: 1. El punto de división sigue siendo el valor requerido por el proceso, es decir, 0,25 MPa; 2. Esquema de control de válvulas: Se utiliza una válvula de cierre por aire para el control del proceso (designada provisionalmente como Válvula A), y una válvula de apertura por aire para el vaciado (designada provisionalmente como Válvula B). Cuando la presión es inferior a 0,25, la Válvula A se abre para realizar los ajustes necesarios; en ese momento, la Válvula B está cerrada ; Cuando la presión supera los 0,25 MPa, la válvula A se cierra y la válvula B se abre para realizar el ajuste ; 3. Cuando la presión fluctúa dentro de un rango pequeño, la válvula de regulación no se activa y el sistema mantiene un estado estable.
Reply #182016-04-13
No se ha especificado si la válvula A debe cerrarse cuando se alcanza 0,3 Mpa. En mi opinión, no es necesario necesariamente utilizar un control por etapas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.