¿Cuál es la causa de las grandes fluctuaciones regulares en las válvulas al inicio de la operación?

2016-04-12View Original

Thread Content

Cuando comenzamos a trabajar hace unos días, desde el principio la apertura de la válvula de flujo estaba fijada en el 25 %. La válvula oscilaba de forma regular entre 0 y 40, aproximadamente cada 2 o 3 segundos; era algo similar a lo que ocurre con una máquina de coser. El posicionador de válvulas es de tipo unidireccional de Siemens; se ajustó solo antes del inicio de la operación. La válvula es de tipo de asiento único y funciona con un fallo de tipo Koso. El medio utilizado es agua a alta presión, de 75 kilogramos y a 150 grados, que se envía a la caldera. Debido a los movimientos repetidos de las válvulas, las tuberías se sacudían intensamente; los soportes que las sostenían casi se dañaron por completo. Al final, se cerraron las válvulas manuales antes y después del proceso. En ese momento, las válvulas seguían moviéndose, pero una vez que se cerraron completamente, ya no hubo problemas. Tampoco hubo ningún problema al moverlas manualmente hacia arriba o hacia abajo. Hemos analizado y creemos que las válvulas de control y el sistema de posicionamiento no pueden causar fallos similares. Tampoco parece ser un problema relacionado con las operaciones realizadas por el personal encargado del proceso. ¿Alguien podría ayudarnos a saber cómo analizar esto?
Reply #22016-04-12
¿Se ha activado la función automática? No debería haber fluctuaciones; veamos los parámetros automáticos
Reply #32016-04-12
A veces, después del autotuneo, no se logran los requisitos, por lo que es necesario establecer manualmente los parámetros PID
Reply #42016-04-12
Parece que la selección del modelo no fue adecuada; la diferencia de presión entre la entrada y la salida es demasiado grande, superando la diferencia de presión nominal de esta válvula, lo que causa esta situación
Reply #52016-04-12
¿Alguna vez ha intentado ajustar manualmente la apertura de la válvula, en lugar de usar el modo automático?
Reply #62016-04-12
Se están volviendo a confirmar los localizadores y los parámetros PID
Reply #72016-04-12
Este mensaje fue editado por última vez por cqdfwy el 12-4-2016 a las 14:41. A ver si se debe a una acción automática. Es decir, si la operación automática provoca vibraciones intensas, se debe verificar si los parámetros de configuración son adecuados, y si el transmisor y la válvula de control están ajustados correctamente ; Si las vibraciones intensas se deben a una acción manual, se pueden considerar factores como una diferencia de presión excesiva y la resonancia con el sistema de tuberías; es decir, una selección inadecuada de la válvula de control. Ya me he encontrado con situaciones similares, donde se producía resonancia con el sistema de tuberías; al reemplazar la válvula simple por una válvula en jaula, se resolvió el problema.
Reply #82016-04-12
1. El resorte de sujeción del vástago de retroalimentación del localizador no está bien fijado, o hay aflojamiento en la conexión. 2. La diferencia de presión antes y después de la válvula es demasiado grande, superando el valor de presión nominal de la válvula. 3. Cuando el circuito está en modo automático, la diferencia entre los valores medidos y los valores establecidos es demasiado grande. ¡O se activa el circuito principal antes de que el circuito secundario esté estable!
Reply #92016-04-12
Tu localizador está ajustado, pero es posible que los valores PID del circuito de control necesiten ser ajustados nuevamente.
Reply #102016-04-12
1. ¿Cuál es la presión normal del vaso de expansión? 2. ¿Cuál es el rango aproximado de la presión de operación del vaso de expansión cuando la válvula oscila de un lado a otro? 3. ¿También hay fluctuaciones una vez que la presión del vaso de expansión está normal?
Reply #112016-04-13
Después de que el sistema de control central lo detectó, se pasó a un control manual. Al llegar al lugar, descubrí que el valor establecido seguía siendo 25; la válvula se movía constantemente de un lado a otro, y el valor establecido por el localizador no cambiaba en absoluto
Reply #122016-04-13
Esta válvula lleva funcionando casi 10 años, y solo ahora surgió este problema
Reply #132016-04-13
¿Es una válvula antigua de 10 años? En ese caso, habría que revisarlo bien. Pensé que era una válvula nueva Las causas más comunes de las fluctuaciones en el funcionamiento de la válvula son las siguientes: 1. El posicionador de la válvula no se ha ajustado automáticamente; es necesario realizar un nuevo ajuste. 2. Hay un problema con la válvula de filtrado y reducción de presión, lo que provoca fluctuaciones en la presión del aire de salida. 3. El relleno de la válvula está demasiado apretado; es necesario aflojarlo. 4. La muelle de sujeción del mecanismo de retroalimentación de la válvula se ha soltado. 5. Otras causas mecánicas
Reply #142016-04-15
El valor de control central se establece manualmente; el valor establecido en el localizador permanece constante en 25, sin cambios. La válvula es de tipo jaula
Reply #152016-04-15
Hoy, cuando se aplicó soporte al sistema de procesamiento, se volvió a poner en funcionamiento sin ningún problema. Nosotros discutimos juntos algunos detalles; esta válvula es de tipo jaula. El posicionador ya había sido ajustado antes de que comenzara el funcionamiento del sistema. Después de conectar la línea auxiliar, giré manualmente la válvula varias veces y no hubo problemas. Tampoco hubo problemas con el relleno de retroalimentación. Solo hay un problema: la presión de salida de la válvula de filtrado y reducción de presión es de solo 0.2 Mpa. Sin embargo, a esta válvula se le ha añadido un amplificador; la presión de aire del amplificador no está controlada por la válvula de filtrado y reducción de presión. La válvula de filtrado y reducción de presión solo está conectada al posicionador. Ahora sospecho que se debe a una presión insuficiente en la válvula de reducción de presión; esto provoca cambios bruscos en la válvula. Además, el regulador aumenta la presión de aire suministrado, ya que el amplificador no responde de manera lo suficientemente precisa. También está el efecto golpe de ariete que ocurre cuando la válvula se abre y cierra de repente, lo que hace que la presión en las tuberías varíe constantemente. Pero por ahora no hay forma de confirmarlo
Reply #162016-04-15
Todos han analizado muy bien, gracias :)
Reply #172016-04-15
El PID no está bien ajustado, no converge
Reply #182016-04-16
Tu análisis es bastante sólido. No tiene sentido instalar un amplificador en la válvula de regulación; en cambio, si se instala un amplificador en la válvula de cierre, se puede aumentar la velocidad. Válvulas de jaula, nunca las he usado, solo las he visto en fábricas de válvulas. ¿En qué condiciones se utilizan principalmente?
Reply #192016-04-16
Cubre básicamente todas las situaciones; como complemento, también puede ocurrir si la válvula está instalada al revés
Reply #202016-04-16
Esta válvula lleva 10 años en uso; ¿el amplificador también lleva 10 años? Entonces, ¿por qué este fenómeno no se había producido antes? ¿Hay algún problema con el amplificador? Verifique también si la barra de retroalimentación está suelta; el grado de sujeción puede variar cuando hay carga o cuando no la hay.
Reply #212016-04-16
Además, ¿es adecuada la fuente de aire? ¿Está limpia?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.