Encuentre los cables que tienen problemas

2016-04-12View Original

Thread Content

Actualmente hay 2 cables de 3*120 mm². Se sospecha que uno de ellos podría estar dañado. Los cables están enterrados en el suelo y no es posible extraerlos. La longitud total de los cables es de unos 300 metros. ¿Existe alguna forma efectiva de determinar cuál es el cable dañado?
Reply #22016-04-12
1. Medir la resistencia al suelo; 2. Conectar un protector contra fugas de corriente para medir la corriente inducida.
Reply #32016-04-12
Es difícil estimarlo, divídelo en partes; cámbialo si no está bien
Reply #42016-04-12
El departamento de tuberías eléctricas cuenta con equipos que permiten determinar la ubicación de las fugas de electricidad
Reply #52016-04-14
Existen equipos especializados que permiten determinar qué cable está dañado y en qué punto se encuentra la avería.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.