¿Deberían los sistemas de detección de gases inflamables y tóxicos contar con alimentación UPS?

2016-04-13View Original

Thread Content

Según SH/T3082-2003, los sistemas de detección de gases inflamables y tóxicos deben contar con alimentación a través de UPS. ¿Qué opinan todos? ¿Es realmente necesario utilizar un UPS para el suministro de energía? Por lo que sé, en algunos equipos no se utiliza alimentación UPS in situ.
Reply #22016-04-13
Norma de diseño para el suministro de energía a los instrumentos HGT 20509, punto 5.3.1: En los siguientes casos, se debe utilizar un UPS como fuente de alimentación para los instrumentos: 1. Instalaciones de producción que utilicen DCS, FCS o SIS; 2. CCS; 3. Analizadores en línea para la participación en sistemas de interconexión y control de procesos; 4. Sistemas de detección y alarma para gases inflamables y tóxicos
Reply #32016-04-13
Instrucciones para el uso de términos normativos: Términos que indican una obligación estricta, que deben emplearse en las circunstancias normales: para los términos positivos se utiliza “debe”, mientras que para los términos negativos se utiliza “no debe” o “está prohibido”.
Reply #42016-04-13
Ahora, los gases inflamables y tóxicos requieren un sistema separado para su detección. Dicho sistema debe estar alimentado por UPS; sin embargo, en nuestra empresa no lo tenemos
Reply #52016-04-14
Por lo general, los fabricantes serios integran una pequeña fuente de alimentación UPS dentro del gabinete del detector de gases tóxicos y de gases inflamables. Si esto no es posible, también se puede conectar el gabinete del detector directamente a la salida de la fuente de alimentación UPS del DCS. En el caso de los dispositivos de detección montados en pared, si están alejados de la UPS, en realidad no importa tanto, ya que hay que tener en cuenta las circunstancias reales. En nuestra fábrica, aparte de la caja de alarmas de la sala de control del taller que no cuenta con alimentación por UPS, los grandes armarios de alarmas del DCS están equipados con doble fuente de alimentación.
Reply #62016-04-14
Todavía hay que seguir las normas, pero no es necesario usar UPS; de todas formas, ellos no se darán cuenta
Reply #72016-04-14
Dentro de cada estándar se explica qué son ciertos términos restrictivos; “deber”, es decir, algo que es necesario tener, y que debe estar presente en todos los casos, salvo en situaciones especiales. Por lo tanto, se recomienda aumentar el UPS
Reply #82016-04-14
Seguramente, los diseñadores de los estudios de ingeniería tomarán en consideración el uso de UPS para suministrar energía a los gases tóxicos que pueden ser inflamables. Cómo se implementará esto en la práctica dependerá de las obras de construcción finales

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.