Un medidor de caudal de masa de la serie 1700 de Emerson. La pantalla en el lugar indica que todo está normal, y la señal de corriente de salida también es normal. Sin embargo, una vez que la señal se conecta al PLC (tarjeta analógica Mitsubishi PLC), los primeros 20 segundos de funcionamiento de la bomba se muestran correctamente; después de eso, la pantalla deja de mostrar algo, pero la señal de corriente sigue siendo normal. Por favor, ayúdenme. Estoy esperando en línea; me está causando mucho dolor de cabeza
¿Cuando dices que la señal de corriente de salida está normal, te refieres al valor medido al interrumpir el circuito de la señal de corriente de salida, o al valor medido con un amperímetro en miliamperios?
¿Cuál es el voltaje que mide el lado del PLC cuando se interrumpe el circuito de la señal de corriente de salida?
0V confirma que el PLC es pasivo
Entonces, ¿cuál es el voltaje en el lado del caudalímetro cuando se interrumpe el circuito de la señal de corriente de salida?
Entonces, ¿cuál es el voltaje en el lado del caudalímetro cuando se interrumpe el circuito de la señal de corriente de salida?
Entonces, ¿cuál es el voltaje en el lado del caudalímetro cuando se interrumpe el circuito de la señal de corriente de salida?
Se han verificado todas las señales de 24V, tanto en el sitio como las que puede leer el PLC. Todo está normal
Oh, eso solo indica si hay algún problema con ese canal del PLC. Intente desconectar completamente ese canal del PLC y envíe una señal pasiva de 4 a 20 mA a dicho canal; vea si se muestra algo en la pantalla
También se cambió el canal del PLC, pero no sirvió de nada. Al conectar otro medidor de flujo a ese canal, todo funcionó perfectamente La cabeza me duele mucho. Llevo 2 días con esto
¿Lo que dices de ajustar los otros caudalímetros a este canal se refiere también a caudalímetros de calidad de este mismo modelo, que utilizan una salida activa?
Si se confirma que la señal del medidor de caudal está bien y que los canales también están en orden, entonces hay que verificar las conexiones, para comprobar si existe algún problema con la resistencia de las mismas
Envíe una señal de frecuencia con 475 y vea si el monitor de la sala de control muestra alguna indicación correspondiente, para determinar si el problema es del sensor o del módulo eléctrico.
¿Cuál es el valor de la corriente en mA? Revisa las conexiones del circuito; verifica si hay alguna conexión dañada
Nunca he visto un problema así. He estudiado el tema; le recomiendo que revise los cables. Este sistema está compuesto por transmisores, líneas de transmisión y canales de recepción del PLC. Ahora, los transmisores no presentan problemas, ni tampoco los canales; lo más probable es que haya algún problema con las líneas de transmisión. Hay que verificar si están dañadas o si hay fuentes de interferencia
Lo más probable es que sea un problema con la línea. Puede verificar si la señal de corriente en la salida del medidor de caudal es la misma que la señal de corriente en la entrada de la tarjeta PLC.