Problema de densidad de presión al medir gases con medidores de caudal de tipo vórtice

2016-04-14View Original

Thread Content

Recientemente, uno de los medidores de caudal de tipo vórtice que tenemos en nuestra empresa se utilizó para medir el caudal de gas seco. El medidor de caudal por placa orificial indicó un caudal de entrada de 8000 NM3/h. Después del proceso de desulfuración, el medidor de tipo vórtice mostró un valor de más de 6000 metros cúbicos estándar por hora. La presión en la entrada era bastante estable, pero la presión en la salida variaba mucho, entre 0.55 y 0.75 MPa. Según los resultados de las pruebas, la densidad estándar dentro del medidor de tipo vórtice es de 0.1 kg/m3, mientras que la densidad de operación es de 0.7 kg/m3. ¿Existe algún problema con estos valores? ¿Cómo podemos solucionarlo?
Reply #22016-04-14
Se recomienda establecer una compensación por temperatura y presión. El medidor de caudal por efecto vórtice mide la cantidad de volumen actual; por lo tanto, es aconsejable aplicar dicha compensación para convertir el valor en unidades cúbicas estándar. De lo contrario, las diferentes presiones afectarán de manera distinta al medidor de caudal, especialmente en condiciones de fluctuaciones como las que usted describe……
Reply #32016-04-14
Bueno, gracias. Nosotros también queremos realizar una compensación de presión; es necesario compensar tanto el caudal de entrada como el de salida. La temperatura, básicamente, no cambia, así que no hay necesidad de hacer ninguna compensación
Reply #42016-04-14
Se puede compensar con uno también; así se puede reducir el error……
Reply #52016-04-14
¿Su sistema está controlado por DCS? ¿Dónde planeas colocar el transmisor del manómetro en el tramo de tubería? ¿También es necesario modificar los programas de software? ¿Podría compartir la solución concreta?
Reply #62016-04-14
Espera, antes no lo vi bien. Basta con que cada medidor haga la compensación correspondiente a la presión previa de su propio medidor. La posición del punto de medición no debe estar demasiado lejos del instrumento. Además, es mejor tomar una sola lectura de temperatura; si no es posible, también se puede establecer un valor aproximado
Reply #72016-04-15
Sí, en el DCS se puede configurar la compensación de temperatura y presión. Dado que los diferentes sistemas de control son distintos, los programas de configuración también varían. En realidad, su implementación es bastante sencilla. Los DCS actuales están muy simplificados: las interfaces de configuración están en idioma chino; basta con seleccionar los bloques lógicos correspondientes y luego descargar el programa de configuración.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.